2 transfer panosu bağlantı problemi - GES

xphysics

Üye
Katılım
29 Ara 2014
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
35
Merhaba değerli arkadaşlar,

Benim içinden çıkamadığım bir problem var. Anlatmak gerekirse; bir hastane tarzı binaya ges kurulacak. Trafo için mevcut 630 kVA lık trafo kullanılacak. Yani mevcut panonun çıkışına ayrıca bir ges panosu eklenecek ve o panodan trafoya gidecek. Benim sıkıntım şu an sistemden jeneratör var. transfer panosu ile şu anki panoda bulunmakta ve elektrik kesildiğinde devreye girmekte. Mevcut panonun çıkışı yeni ges adp sine bağlandığında ise elektrik kesilme durumunda ve ges açıksa jeneratörün davranışı hakkında bilgi eksikliğğim var.

Eğer ges aktifken ve şebekede elektrik yok iken jeneraötrün aktif yapıp gesi devreden nasıl çıkartabilirim ?

Ges trafoya bağlı, enerji direk şebekeye basılıyor herhangi bir akü sistemi bulunmamakta. ( on grid sistem )

Çok teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Şebeke bağlantılı sistemlerde,şebeke yoksa,otomatik olarak GES te devre dışı olur.O nedenle,mevcut sis-
tem çıkışınızı,jeneratör ile transfer yapacak bağlantı yeterlidir.İlla 3 lü transfer yapalım diye düşünüyor
iseniz,Schneiderde 3 lü transfer sistemleri de var.Bence,standart transfer uygulayabilirsiniz.
 
Fahri bey çok teşekkürler. Fakat benim anlamadığım notka şebeke olmasa bile ges üretimdeyken aynı bara üzerindeki hatlar da enerji bulunmayacak mı? Bana burası biraz garip geliyor ? Yoksa ben yanlış mı düşünüyorum ?
 
Şebeke bağlantılı sistemlerde,şebeke yoksa,otomatik olarak GES te devre dışı olur.O nedenle,mevcut sis-
tem çıkışınızı,jeneratör ile transfer yapacak bağlantı yeterlidir.İlla 3 lü transfer yapalım diye düşünüyor
iseniz,Schneiderde 3 lü transfer sistemleri de var.Bence,standart transfer uygulayabilirsiniz.
Yani sizin demek istediğiniz inverterlerin şebekeyi görmediği durumda otomatik olarak ges devre dışı kalacak ve mevcut jeneratör sisteme dahil olacak ?
 
jeneratör ana barayı besleyecek. inverter enerji olduğunu görecek ve üretime devam edecek

bunu açıklayabilirmisiniz ?
 
Yazdıklarımı tekrar okumanızda yarar var.Döne döne aynı yere gelmeyelim.
 
jeneratör olan bi yerde ges bağlantısısı nasıl olacak anlatırsanız seviniriz abi. anlayamadım kusura bakmayın
 
Uygulamayı düşündüğünüz tek hat şemasını çizerseniz,neyi yanlış düşündüğünüzü söyleyebiliriz.
 
ne istediğinizi belirleyip çizim üzerinden sorulursa hem sorunuzun çözümü daha net ortaya çıkar hem yapılan hatalar anlaşılır, Fahri Yetiş hocamızın dediği gibi bağlantı durumunu da dikkate olarak transfer sistemleri yada başkaca çözümler sunulabilir
 

Forum istatistikleri

Konular
128,148
Mesajlar
915,463
Kullanıcılar
449,888
Son üye
kalemx

Yeni konular

Geri
Üst