Sa ustalarım ben bir inşaatta çalışıyorum bu bina tek jenaratörle idare ediliyor du ve jenaratör çok yoruluyor diye 2. Jenaratör geldi ve bunlar değişmeli çalışacak çıkışları birleştirsem bu jenaratörler kendini kapatır mı henüz bağlamadım acill yardıma ihticam var şimdiden cevap veren herkeze teşekkür ediyorum 1F7E7922-511C-4807-BCFD-AC0875025C25.jpeg04EBE197-A54A-4C16-8BD5-6D0460870B18.jpeg1F7E7922-511C-4807-BCFD-AC0875025C25.jpeg
 

Ekli dosyalar

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,293
Puanları
1,555
Konum
BİTLİS
Sa ustalarım ben bir inşaatta çalışıyorum bu bina tek jenaratörle idare ediliyor du ve jenaratör çok yoruluyor diye 2. Jenaratör geldi ve bunlar değişmeli çalışacak çıkışları birleştirsem bu jenaratörler kendini kapatır mı henüz bağlamadım acill yardıma ihticam var şimdiden cevap veren herkeze teşekkür ediyorum
Bunu sakın yapmayın iki jeneratörün çalışır vaziyette unutulması faciaya neden olur.Transfer panosu kurmanız gerekir iki jeneratörün eş zamanlı çalışmaması için
 

testcimurat

Katılımcı Üye
Katılım
24 Mar 2010
Mesajlar
557
Puanları
58
Sa ustalarım ben bir inşaatta çalışıyorum bu bina tek jenaratörle idare ediliyor du ve jenaratör çok yoruluyor diye 2. Jenaratör geldi ve bunlar değişmeli çalışacak çıkışları birleştirsem bu jenaratörler kendini kapatır mı henüz bağlamadım acill yardıma ihticam var şimdiden cevap veren herkeze teşekkür ediyorum
Bazı jenaretörlerin bu özelliği vardır. Bu jenaretörlerde çıkış akımını taşıyan büyük bir kontaktör ve pano kapağında master/slave yazan bir anahtar bulunur. Bu donanımlar var ise jenaratörlerin çıkışlarını birleştirme özelliği olabilir. Olabilir diyorum aletin kataloğunu incelemek gerekir. Senin resmini yayınladığın alette zaten bunlar yok. O yüzden çıkışlar kesinlikle birleştirilemez.

Kolay gelsin...
 
Konu Sah
Y
Katılım
18 Haz 2019
Mesajlar
2
Puanları
3
Yaş
28
Teşekkür ederim Allah razı olsun abi
Bunu sakın yapmayın iki jeneratörün çalışır vaziyette unutulması faciaya neden olur.Transfer panosu kurmanız gerekir iki jeneratörün eş zamanlı çalışmaması için
Teşekkür ederim.
 