2 Faz ile 3 Faz Girisli VFD Beslemesi Nasil Yapilir?

Konusu 'Motor Sürücüleri' forumundadır ve emperorr tarafından 6 Ocak 2018 başlatılmıştır.


  1. emperorr

    emperorr Üye

    Katılım:
    23 Ekim 2009
    Mesajlar:
    38
    Beğenilen Mesajları:
    3
    Ödül Puanları:
    3
    Cinsiyet:
    Bay
    Aslinda baslikta soruyu tam sordum gibi ama burada biraz daha acayim:)
    Elimde Z1000 VFD var, egitim seti yapmam gerekiyor ve 110V 1 fazi trafo ile 2 faz 480V a getirdim fakat VFD girisine L1 ve L2 ye mi baglamam gerekiyor, yoksa L1 ve L3 mu?
    Simdiden tesekkurler.
     
  2. emperorr

    emperorr Üye

    Katılım:
    23 Ekim 2009
    Mesajlar:
    38
    Beğenilen Mesajları:
    3
    Ödül Puanları:
    3
    Cinsiyet:
    Bay
    Emperor, L1 ve L2 ya baglayabilirsin 1 fazi fakat cihazdan yuk cekme ( T1, T2, T3 de bir baglantin olmasin). Cunku surucu 3 faz ile saglamasi gereken cikis gucunu 1 fazda veremeyecektir ve cikistan ayni yuku surmeye calismak surucuye zarar verecektir. Egitim icin boyle bir baglanti olabilir fakat KESINKLE ONERILEN BIR DURUM DEGILDIR. SURUCUYE ZARAR VERDIGINDE URETICI BUNU KARSILAMAYACAKTIR.

    (Kendi kendime cevap olsun bu da, maksat bilgi paylasimi):)
     
Yüklüyor...
Benzer Konular
  1. Halil Oktay
    Mesaj:
    1
    Görüntüleme:
    250
  2. Jumper14
    Mesaj:
    9
    Görüntüleme:
    715
  3. üçel elektrik
    Mesaj:
    6
    Görüntüleme:
    966
  4. aliesber
    Mesaj:
    4
    Görüntüleme:
    1.440
  5. pioneer5900
    Mesaj:
    12
    Görüntüleme:
    19.739
  6. electronicaman
    Mesaj:
    0
    Görüntüleme:
    1.735
  7. t_3_
    Mesaj:
    1
    Görüntüleme:
    2.347
  8. by_power
    Mesaj:
    1
    Görüntüleme:
    18.729
  9. muskoca55
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    1.184
  10. MAYY
    Mesaj:
    6
    Görüntüleme:
    1.401

Sayfayı Paylaş