1X150 İLE 3X150 LİLİK KABLO AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ

magi

Üye
Katılım
11 Mar 2007
Mesajlar
158
Puanları
1
Yaş
39
Merhabalar
1x150 ile 3x150 arasında toprakta akım taşıma kapasitesi arasında fark varmıdır?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
TEŞEKKÜR EDERİM,SAYGILAR
Peki fark neden kaynaklanıyor,ısınmadanmı yoksa başka bir faktörmü var?
 
ag sanırım dimi?
 
Verdiğim değerlerin İkiside AG NYY kablo içindir. Manyetik indüksiyon,ısınma kabloların birbirinden etkileşimi neticesi oluşan durum teknik olarak: redüksiyon faktörü.
 
Sn.Scorpion eyes, 1000 kvA.lık bir trafodan beslenen ve toplamda 600 kw.lık bir tesisismiz var.Aylık sarfiyat 200.000 kw/h dır. Bu da yaklaşık 40-45.000 Tl.lik bir elektrik faturası getiriyor.Trafo ile tesis arası 2 parelel 240mm2 lik kablo ile 3(2x240) olarak çekilmiştir.Mesafe 160 metredir. Bu 160 metrelik mesafeyi 40-50 metreye indirirsek sarfiyattan ne kadar bir tasarrufumuz olur, cevap verirseniz çok memnun olurum.Saygılarımla
 
Sn.Scorpion eyes, 1000 kvA.lık bir trafodan beslenen ve toplamda 600 kw.lık bir tesisismiz var.Aylık sarfiyat 200.000 kw/h dır. Bu da yaklaşık 40-45.000 Tl.lik bir elektrik faturası getiriyor.Trafo ile tesis arası 2 parelel 240mm2 lik kablo ile 3(2x240) olarak çekilmiştir.Mesafe 160 metredir. Bu 160 metrelik mesafeyi 40-50 metreye indirirsek sarfiyattan ne kadar bir tasarrufumuz olur, cevap verirseniz çok memnun olurum.Saygılarımla

***Güzel bir soru olduğunu öncelikle belirtmek isterim.

Trafo çıkışımız 400V olarak kabul edersek. 600kw yükü 160m mesafeden faz başına 2 adet 240'lık kablo ile beslediğimizde gerilim düşümü % e1=2,48 çıkar yani ana pano gerilimi bu durumda 390V'dur. Mesafeyi 50m'ye indirdiğimizde ise % e2=0,775 çıkar bu durumda ana pano gerilimi 397V'dur. Bu fazlar arasındaki 7V'luk artış toplamda yaklaşık 20-22kw fazla güç çekilmesine neden olur.

1x240'lık kablonun ohm/km değeri = 0,0754 'dür. İki paralel kabloda direnç yarıya düşer 0,0377 olur. 160m faz başına 2(1x240) kablo direnci 0,006032ohm'dur. 50m faz başına 2(1x240) kablo direnci 0,001885ohm'dur. Kablo üzerindeki bakır kayıplarına bakıldığında 14,277kw olan kaybın 4,623kw'a düştüğü görülür.

Özetle tesiste gerilim artışından dolayı yaklaşık 20kw'lık ek yük gelirlen kablo bakır kayıplarından 10kw dahi kar edilemediği görülür. Yani tasarruf sağlanmaz.
 
1x150 mm^2 NYY kablonun toprakta akım taşıma kapasitesi,yaklaşık, kablolar yanyana 428A,ikisi yanyana diğeri bunların üstünde 366 A.dir.
3x150 mm^2 NYY kablonun toprakta akım taşıma lapasitesi,yaklaşık,353 A.dir.
 
1x150 mm^2 NYY kablonun toprakta akım taşıma kapasitesi,yaklaşık, kablolar yanyana 428A,ikisi yanyana diğeri bunların üstünde 366 A.dir.
3x150 mm^2 NYY kablonun toprakta akım taşıma lapasitesi,yaklaşık,353 A.dir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,961
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst