-18 soğuk oda

Katılım
15 Şub 2015
Mesajlar
449
Puanları
1
Yaş
28
Merhaba değerli kontrol kalemi üyeleri.
-18 soğuk oda manometre çalışma basınçları nedir?
Yer bursa 3.3-3.5 bar görüyorum programda gaz 404 a
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Screenshot_20200911-213942.png


-18°C de 2.2 bar gorunuyor? Hangi program bu?
 
Bende ölçüde açıkmış ondan danfos abi bu program net değeri veriyormu?

Ben soğuk oda cihazı bakmıyorum. Baktığım cihazlar suyu soğutan sistemler. İstenen sıcaklık mesela 7 C derece. Evaporasyonu 3-4 C derece yapıyoruz. Yani istenen sıcaklığın 5 C derece aşağısı gibi.

Burada evaporasyon sıcaklığın mutlaka odanın olması gereken sıcaklığın altında olmalı. Yani bu ne demek dostum? Sen oda sıcaklığını -18 istiyorsan evaporasyon basıncı ve karşılığı sıcaklığı bu sıcaklığın altında olmalıki evaporatör odadan ısı alıp gaza transfer etsin. Bu sıcaklık farkı evaporatörün boyutu ve ısı transfer verimine bağlı. en az 5 - 10 C derece fark olmalı. Gazı verirken -18 için ilk başta -30 ile başla. Verim almazsan -25 e gel.

Yukarıdaki tavsiyem cihazın durumunu bilmediğim için önerdim.
 
Ben soğuk oda cihazı bakmıyorum. Baktığım cihazlar suyu soğutan sistemler. İstenen sıcaklık mesela 7 C derece. Evaporasyonu 3-4 C derece yapıyoruz. Yani istenen sıcaklığın 5 C derece aşağısı gibi.

Burada evaporasyon sıcaklığın mutlaka odanın olması gereken sıcaklığın altında olmalı. Yani bu ne demek dostum? Sen oda sıcaklığını -18 istiyorsan evaporasyon basıncı ve karşılığı sıcaklığı bu sıcaklığın altında olmalıki evaporatör odadan ısı alıp gaza transfer etsin. Bu sıcaklık farkı evaporatörün boyutu ve ısı transfer verimine bağlı. en az 5 - 10 C derece fark olmalı. Gazı verirken -18 için ilk başta -30 ile başla. Verim almazsan -25 e gel.

Yukarıdaki tavsiyem cihazın durumunu bilmediğim için önerdim.
Anladım abim.Yani -18 diye 2.2 bar olarak ayarlarız oda -10-8 de kalır sıkıntı yaratır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,654
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst