18 KW Motorda 1 Faz Kaç Amper Göstermeli?

Katılım
2 Eyl 2008
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
18.5 kw motorda fazlardan biri kaç amper çeker
yıldız üçgen bağlantıda fazların toplamı kaç amper olmalıdır
motor etiketi 37 amper gösteriyor bu amper fazlardan sadece biri içimmi
yoksa üçününün toplamı içinmi cevplarınız için şimdiden teşekkürler
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
18,5 kw lık motora 50 şalter kullanabilirsin anma akımı 40 a dir yıldız-üçgen beslemede 23 termik seçmen lazım
 
O andaki motor yüküne göre değişir
ama max 37 a faz başına olmalı.
 
faz başınadır arkadaşım
 
bir fazda ölçtüğün motorun çektiği ampertir
 
Motorunuzun etiket bilgilerini kontrol ediniz.Yıldız çalışma gerilimi akım değeri,üçgen çalışma gerilim akım değer bilgileri ve motorunuzun cosQ değerini. P= UxIxCosQxKök3 'dende hat akımlarınızı bulabilirsiniz.
Bu değerler ve hesaplamalar motorunuz tam yukteki değerlerinizdir.Dikkat etmeniz gereken fazların dengeli olarak akım çektiğini ve motor etiket değerlerinden fazla akım çekmemesi.
 
motorun nominal çekecegi yuk 37 a dir herfazdan ayrı ayrı 37 a çeker
 
Her motorun etiketinde Y/A bağlantıya göre ne kadar akım çekeceği belirtilir. Şayet etiketi yok ise kataloğundan bulabilirsin.Sadece A bağlantı için akım yazsa bile, Y bağlantıdaki çekebileceği akımı da aralarındaki orandan bulabilirsin.Y/A arasındaki akım oranı 1/1,73 Amp.dir.Ve bu akım değerleri her faz için ayrı ayrıdır. Tabiki bu değerler nominal akımıdır. Reel akım motorun yüküne göre değişecektir.
Saygılarımla.
 
tek tek fazlarda maximum 37 A görmen lazım
 

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,557
Kullanıcılar
449,916
Son üye
adil.degirmenci

Yeni konular

Geri
Üst