Merhaba arkadaşlar,
17,5 kw santrifüj pompamız var çok ısınıyor neden olabilir
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
a) Yük fazla olabilir,
b) Mekanik arıza olabilir,
c) Soğutma fanında arıza olabilir.
 
https://www.kontrolkalemi.com/forum/uyeler/fahri-yetis-15102.htmlfahri bey 2 gün önce motorun klemens bağlantı kutusundaki kablolar erimişti bobinajcıya götürdük bilyelerini değişti fazla çalışmış dedi arada dnlendirin dedi bugün pompayı getirdik taktık 30 dakika çalıştı tekrarmotora baktım ısınmış yük olarak falabi yük yok
kuyunun derinliği 10 metre hortum fazla dik değil 60 derece açılı
motor fanı çalışıyor
 
Akım ölçümü yapıyormusunuz ?
 
Eğer bobinajcı işini düzgün yapmışsa, Hortumun içinde veya giriş ağzında tıkanıklık olabilir..
 
Santrifüjde de problem olabilir. Motoru kaplinden ayırıp boşda çalıştırın ve santifüjü kontrol edin
 
panoda ampermetre var her faza ait R-40A S-34A T-31A değerlerini okuyoruz
 
sn. hiçbirşey hortumun diriş ağzı süzgeçli ve konrol ettik birşey yoktu
 
korkmaz beyin dediği gibi son çare santrifüjü açıp kontrol etmek

- - - Updated - - -

motorun yerinin düz olması gibi bir şartı varmı yeri düz ama tam terazili değil
 
Arkadaşlar hepinize ilginizden dolayı teşekkür ederim sağolun varolun eyvalla
 