15kW motoru nasıl çalıştırırım

poyraz16

Üye
Katılım
17 Eyl 2017
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
29
15kw motorlu plastik kırma makinası var bu motoru kombinasyondan enerji alarak çalıştırmak istiyorum kombinasyonda 30mA 40A kaçak akım takılı fişi takıyorum kaçak atıyo bu motoru kaçak yerine ne takarak çalıştıra bilirim yardımcı olursanız çok sevinirim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Motor koruma ve kakr 300ma olsaydı atmaya bilirdi
 
kombinasyon kutusunda 3 faz + nötr + toprakmı var sadece 3 faz + nötr mü kısaca motorun topraklama yerine nötr baglarsan kaçak akım atar harici topraklama yapabiliyorsan yaparsın yoksa motora sadece 3 faz ver topraklamayı kes veya motora ayrı besleme otomatı bagla kaçak akımın girişinden al araya ayrı bir otomat koy bu şekilde olur yinede degerli forum ustalarından teyit ettir
 
Tamamdır teşekkürler 63A c otomat yeterli kalır mı
 