Merhaba;

3adet 15 kW motorumu 25 "lik kabloyla besliycem.Elimde 35"lik yok.Ancak kompak şalter seçimi nasıl yapmam gerekiyor.100 A lik mi 160A lik mi? Hesabı nasıl yapılır.Cosfi kaç alınır.Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.Bu siteden cok şey ögrendim.

Birde eger elinizde varsa kablo akım taşıma kapasitelerini ve termik manyetik role ve şalter seçimi için gerekli tabloları alabilirmiyim.Aradım ancak ulaşamadım. Tesekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ekli dokümandan yararlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Federal şalt seçim.rar
    13.9 KB · Görüntüleme: 98
Teşekkür ederim ancak bu tabloda, 50 lik kablo kullanmam oneriliyor.Ancak ben 25 lık kablonun bile kurtarabileceğini düşünmüştüm.Gerilim düşümü 2,2199 V oluyor.Çekilen akım 85 oluyor 25"lik kablo için.Kafam karıştı.
 
Forumumuzda,Sn.İlker Kayserili arkadaşımızca verilen hesaplama programlarını kullanabilirsiniz.
 
simens in şalt listesinde yol verme tiplerine göre hangi ürünleri kullanacağın çok net bi şekilde motor güçlerine göre verilmiş ordan bakarsan çok pratik olur
 
www.[B]siemens[/B].com.tr/i/Assets/Endustri/FiyatListesi/Fiyatlistesi.pdf
burdan indirebilirsin sonlara doğru yatık sayfalarda
 