Merhaba arkadaşlar 132 kw motoru olan bi valsımız var.valsın panosu çok eski ve termik yoktu ve bu nedenden motor sıkışmasından yandı.şimdi panosunu yenileyeceğiz motoru tf55 kontaktörle direk devreye sokmayı planlıyoruz.sizce çok büyük sıkıntılara yol açarmı.motor başta 1dk boşta dönüyor ondan sonra yük uyguluyoruz.ilginize şimdiden teşekkür ederim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Motorunuzu y/ü kaldırmanız daha uygun olur.Y/ü devrede 3TF51 kontaktör kullanırsanız(X2ADET)ve yıdız için 3TF 50 ilk maliyet hemen hemen aynı olur.
Eğer işiniz motor devrini düşürmeye müsaitse sürücü uygulamasını düşünmenizi tavsiye ederim.
 
motorunuzu y/ü kaldırmanız daha uygun olur.y/ü devrede 3tf51 kontaktör kullanırsanız(x2adet)ve yıdız için 3tf 50 ilk maliyet hemen hemen aynı olur.
Eğer işiniz motor devrini düşürmeye müsaitse sürücü uygulamasını düşünmenizi tavsiye ederim.

şartlar gereği motoru y/ü çalıştıramıyoruz hammadde silindiri olduğundan hamur sıkışmalarında anında kalkış yapması gerekiyor.o yuzden direk bağlantı yapmak zorundayız...tf55 bi sorun çıkarırmı bize acaba
 
şartlar gereği motoru y/ü çalıştıramıyoruz hammadde silindiri olduğundan hamur sıkışmalarında anında kalkış yapması gerekiyor.o yuzden direk bağlantı yapmak zorundayız...tf55 bi sorun çıkarırmı bize acaba

İlk mesajınızda 1 dakika boşta döndüğünü söylemiştiniz. 1dk zamanınız varsa yıldız-üçgen yol verebilirsiniz.
 
y/ü çalıştırabilirsiniz yıldızdan üçgene geçme süresi 5 sn yedir.
 
y/ü çalıştırabilirsiniz yıldızdan üçgene geçme süresi 5 sn yedir.

5sn çok âfaki olmuş.Y/Ü sistemde geçiş süresi şu şekilde tespit edilir:
Motor çalıştırılır.Akım ölçülür.İlk anda yukarı doğru fırlayacak ve yavaşça düşmeye başlayıp stabilleşecektir.
İşte bu stabilleşmeye kadar geçen süre, zaman rolesi ayar süresidir.Motor büyüklüğüne ve yüke bağlı olarak değişebilir.10-12sn yi pek geçmez
 
arkadaşlar ilk çalışma anında yüksüz ama silindire malzeme geldiğinde ozellikle malzeme sertse motoru stopluyor y/ü yapınca bu sefer motoru hiç bi şekilde yol aldıramıyoruz.motor durduğunda sert malzemeyi tekrardan ezebilmesi için motorun direk kalkması gerekiyor.ama kontaktörle yapınca oluşabilecek arklardan dolayı bi korkum var.ah keşke y/ü yapabilsem ama bu sistemde olmuyo.
 
132 kw gercekten cok buyuk bir guc merak ettim siz bu motoru nasıl direk calısrıtıyordunuz?kontaktorun max akım kapasitesi uzerinde yazar 3 tf 55 sanırım işinizi gorur ama ilk kalkınma anında bu motor ne kadar demeraj akımı cekiyor o yonden bir sakınca olursa bilemem. akım trafosu kullanarak termik ayarını yapa bilirsiniz bu motorun max cekecegi akım 300 - 350 A dir sizde her faza 300/5 akım trafosu kullanarak 1-4 veya bu ayar sahasına yakın bir termik kullana bilirsiniz.eger sisteminiz direk calısmadan baska sansı yok diyorsanız 2 tane 3 tf 55 alarak cekilen akımı 2 ye bolmus olursunuz risk ortadan kalkar kolay gelsin
 
arkadaşlar ilk çalışma anında yüksüz ama silindire malzeme geldiğinde ozellikle malzeme sertse motoru stopluyor y/ü yapınca bu sefer motoru hiç bi şekilde yol aldıramıyoruz.motor durduğunda sert malzemeyi tekrardan ezebilmesi için motorun direk kalkması gerekiyor.ama kontaktörle yapınca oluşabilecek arklardan dolayı bi korkum var.ah keşke y/ü yapabilsem ama bu sistemde olmuyo.

Dediğiniz kadar aşırı şartlar sözkonusu ise sürücü uygulaması en uygun gibi görünüyor.anladığıma göre sisteminiz zaman zaman aşırı şartlara maruz kalıyor Bu gibi uygulamalarda genellikle motor gereğinden büyük seçilir.Olağan şartlarda motor az akım çekerken ani yüksek akımlarlada karşılaşmak olası.
Sürücü kullanırsanız çok ciddi enerji tasarrufu yapabilirsiniz.Sistemi bir bütün olarak incelemek ve karar vermek gerekir.
Kolay gelsin.
 
alidemir abimizin dedigi gibi hiç ugrasma karsına cok olumsuzluklar cıkar mesela kontaktör dayandıramazsın motorda kavrulmalar baslar sorundan kurtulamazsın ,bizimde kimyasal madde kazanlarımız var ve hepsi sürücüyle calısıyor hiç bir sorun yasamıyoruz .paraya birkez kıyıcaksınız.
 