12 volt hasta odası?

çaylakelektrikçi

Paylaşımcı üye
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
965
Puanları
106
Yaş
27
Selamın aleyküm.psikiyatri kliniği olan bir binadaki hasta odalarının elektrik tesisatı 12 volt olarak çalışacak..mevcut sistem 220 volt.prizler armatürler TV vs..bu odalardaki prizlerin 12 volt ile calisabilmesi için nasıl bir sistem yapılabilir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Hocam , malum ; Armatürlerin 12V olanları piyasada rahatlıkla bulunur. Yine bazı TV ve oto buzdolaplarının 12V olanları var da bunlardan başka prizlere takılma ihtimali olan cihizlar problem. Sistem komple 12V a mı dönüşecek, yada kısmen mi olacak ? Yada binanın ; ilk planlama , yapım aşamasında mı ? Yani her şey 12v luk mu olacak ?
 
Hocam , malum ; Armatürlerin 12V olanları piyasada rahatlıkla bulunur. Yine bazı TV ve oto buzdolaplarının 12V olanları var da bunlardan başka prizlere takılma ihtimali olan cihizlar problem. Sistem komple 12V a mı dönüşecek, yada kısmen mi olacak ? Yada binanın ; ilk planlama , yapım aşamasında mı ? Yani her şey 12v luk mu olacak ?
Ustam odanın kapısını actinmi herşey buzdolabı TV prizler gece lambası herşey 12 volt olacak..prizlerde 12 volt olacak..yani bu adam parmağını prize soksa carpilmayacak..psikiyatri hastası sonuçta..12 volt ile çalışan cihazlardan bahsetmiyorum..
 
Oda odaysa kolay her odanın linyeleri ayrılıp koridor tarafına akımı ihtiyaca göre seçilecek 12 V led trafosuyla besleme yapılabilir. Her odanın enerji kabloları 12V ile çalışmış olacak.
 
Ustam odanın kapısını actinmi herşey buzdolabı TV prizler gece lambası herşey 12 volt olacak..prizlerde 12 volt olacak.
Bir cihaza "sen 12 volt ol" deyince olmaz. 220V ile çalışan bir cihaz 12V ile çalışmaz. Cihazlar priz olmadan direk kabloya bağlanabilir. Prizler çocuk korumalı priz ile değiştirilebilir. Deliklerin açılması için 2 deliğe de aynı anda sokulması gerekir.
 
Bir cihaza "sen 12 volt ol" deyince olmaz. 220V ile çalışan bir cihaz 12V ile çalışmaz. Cihazlar priz olmadan direk kabloya bağlanabilir. Prizler çocuk korumalı priz ile değiştirilebilir. Deliklerin açılması için 2 deliğe de aynı anda sokulması gerekir.
Saol.
 
12vac mi 12vdc mi.
ac ise bir trafo le yapilabilir.
fakat 24v yada 30v daha uygun olur. neticede yine insanı çarpmaz fakat kablo çapını düşürür.
eğer dc tesisat kurmak istersen devamlı şarza bağlı bir akü daha uygun olur.
 
12vac mi 12vdc mi.
ac ise bir trafo le yapilabilir.
fakat 24v yada 30v daha uygun olur. neticede yine insanı çarpmaz fakat kablo çapını düşürür.
eğer dc tesisat kurmak istersen devamlı şarza bağlı bir akü daha uygun olur.
Üstad DC olacak..DC LED trafosu işimi görür mü?25-30 amper

Bir cihaza "sen 12 volt ol" deyince olmaz. 220V ile çalışan bir cihaz 12V ile çalışmaz. Cihazlar priz olmadan direk kabloya bağlanabilir. Prizler çocuk korumalı priz ile değiştirilebilir. Deliklerin açılması için 2 deliğe de aynı anda sokulması gerekir.
Üstad 12 volt DC ye nasıl donusturum odayı sen buna cevap ver..çocuk korumali prizi filan geç.sacma sapan yorumlarını kendine sakla.220 volt ile çalışan cihaz 12 voltla calsirmi diye bir soru sormadım!..prizlere carpilmayi önlemek için ne yaparım diye birşeyde sormadım..oda şuan 220..lambalar ve prizler 12volt olacak..adam ölçü aletini soktgu zaman DC 12 yi görecek..oda içerisindeki toplam güç 3-4 kW düşün.hade bakem
 
Üstad DC olacak..DC LED trafosu işimi görür mü?25-30 amper
sabit akımlı değilse işini görür , akımı yettiği sürece. sabit akımlı led driverların voltajı alçalıp yükselebilir. fakat akü daha iyi bir çözüm. anlık yüksek akımlara tahammülü yüksektir.
Dc tesisatın korozyon gibi bir mahzuruda vardır.
 
Her odaya uygun güçte inverter ve redresör konulabilir..güç büyük..
300 ampere yakın bir akım söz konusu..
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,899
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst