Herkese Merhaba,

Elimizde 115Kw bir motorumuz var bu motor yandı ve sarıma gitti sistemin boş kalmaması adına yerine motor takıldı. Sarımdan gelen motor 2 sene kadar yattı. Şimdi bu motoru takmak istiyorum fakat sorun şu sarımı yapan bobinajcı bağlantı şemesı vermemiş. Pompadan 6 Adet Faz kablosu çıkıyor. Bu motoru sürücü ile kullanacagımız için ÜÇGEN bağlantı yapmam gerek. Bildiğim kadar ile birleştireceğim kablolar bir biri ile kısa devre vermemeli. Sarımı yapan bobinajcıya ulaşamıyoruz adam kapatmış. Nasıl bir ölçüm yapmalıyım hangi numarayı neye göre diğer numara ile birleştirmeliyim ? yardımcı olursanız sevinirim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Normalde,alttaki bağlantı yapılacak.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2019-04-08-17-42-56.jpg
    Screenshot_2019-04-08-17-42-56.jpg
    178.9 KB · Görüntüleme: 36
Ölçü aleti yada seri lamba ile bobinlerin ucunu tespit edin.3 adet bobin olacak her bir bobine iki faz gelecek şekilde bağlayın
 
Dosyayı inceleyiniz...
 

Ekli dosyalar

  • Elektrik motorları bobin uclarının bulunması..doc