110V redresör doğrultma Kompanzasyon

Katılım
24 Eki 2020
Mesajlar
56
Puanları
1
Yaş
26
Kompanzasyonda ara ara kapasitif yükselişim sebebi redresör çıktı sigortasını kapatıp devre dışı bıraktığımda reaktif değerlerim normale dönüyor sebebi nedir
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Akü şarj redresörü mü?Bazı cihazlar kapasitif yük çeker benim bildiğim ve gördüklerim UPS,LED aydınlatmalar güç kaynakları redresör de güç kaynağı grubuna girer bunu dengelemek için şönt reaktörler le kapasitif dengelenir ama şönt reaktörü her reaktif güç kontrol rölesi çalıştırmaz kompanzasyonunuzu revize etmeniz gerekir size tavsiyem SVC özellikli şönt reaktör sürücülü kompanzasyon sistemi yaptırın
 
Var hepsi zaten ama her şey normalken akü şarja başlayınca aktif güc dengesizleriyle reaktörlerde süremiyor
 
Redresör devrede değilken %79 %52 %13 reaktör açıyor reaktör devreye alınca %3 %15 %0 açıyor reaktörler kapasiteyle yetmemesiyle alakalı değil
 
Redresör devrede değilken %79 %52 %13 reaktör açıyor reaktör devreye alınca %3 %15 %0 açıyor reaktörler kapasiteyle yetmemesiyle alakalı değil
Bu değerler nedir?kapasitif değerleri mi endüktif değerleri mi?
Eğer kapasitif oranlarıysa şönt reaktör yetersiz üstüne ekleme yapmak gerekir ve reaktör devreye girdiğinde fazın biri %3 kapasitif diğeri %15 kapasitif yazıyorsa size monofaze şönt reaktör lazım sisteme ama SVC niz ne marka?Benim bildiğim SVC monofaze olarak da ihtiyacı karşılıyor her faz için ama sizin SVC özellikli reaktif güç kontrol röleniz monofaze olarak sistemi kompanze etmiyorsa hem röleniizi hem süürücünüzünü ve de şönt reaktörünüzü uygun güç ve kapasite de değiştirmeniz gerekir
Bu işlemin en basiti 3 adet %15 oranına göre monofaze şönt reaktör bağlarsınız kompanzasyona tabi reaktif güç kontrol röleniz hem SVC li hem de monofaze trifaze şönt rekatörü çalıştırmalı.Daha sonraki ihtiyacı da SVC üzerinden röleniz çözmeli
 

Forum istatistikleri

Konular
128,125
Mesajlar
915,234
Kullanıcılar
449,837
Son üye
betül hüsrevoğlu

Yeni konular

Geri
Üst