Aksa 110 kva jeneratör için resimdeki değerler nasıl. Bu değerler en fazla kaç olabilir?
20200108_173235.jpeg
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
https://www.aksa.com.tr/tr-tr/urun-detay/88

Jeneratörün sadece elektrik kesintilerinde kısa süreli kullanılacağı düşünülerek piyasada genelde standby konuşulur. Bu sebeple 1 saat süreli 110 kVA (158A) ' e kadar yüklenebileceği söylenir. Fakat siz elektrik enerjisinin olmadığı bir ortamda yaklaşık 12 saat sürekli kullanmak istiyorsanız ozamanda prime gücü 100 kVA (144A) ' e kadar yükleyebilirsiniz. Ha oda değil ben 24 saat kesintisiz kullanacağım derseniz ozamanda 85 KVA (122A)' e kadar yüklemeniz önerilir. Şuan sizin gördüğünüz akım değerlerine göre stand-by durumuna göre yaklaşık %50 yüklemedesiniz.
 