Merhaba arkadaşlar.
Elimde cummis 100kva jeneratör var ve elektrik üretmiyor. AVR20 kartı arızalı olabilir diye düşündüm o yüzden değiştim lakin olmadı. Bende avr20 yi çıkartıp ikiz sargısına aküden 12v verdim ve 30v elektrik alabildim. Sonrasında 24v verdim 80vluk elektrik alabildim. Rotorun manyetik alanı kaybolmuş olabilir diye düşündüm. Onun içinde bir avr20 yi feda etmeyi bile düşünerek avr20 üzerine bağlıyken ikazın + ucuna aküdende elektrik verip ayırdım yinede alamadım. Acaba rotor sargısımı arızalandı. Yardımlarınızı bekliyorum
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
muhtemelen elinizdeki kartlar hep arızalı. yenisini bulmaya çalışın.
 
rotor bileziklerinde temassızlık olabilir.
 
Fırçalı rotor değil. Uyartım bobinli. Biraz araştırdım. Rotor ikaz sargısında diyot varmış diyorlar ona bakacağım. Yada alternatörü tamamen dağıtacağım.
 
Remenans voltaji kac volt olctunuz mü? Ayrica doner diyotlarin saglamlik kontrolunu yapin
 