100k 2 NTC ile sıcaklık ölçümü yapıyorum. Birisi 70~80c diğeri de 200~240 sıcaklıkları ölçüyor. Her ikisi de 100k direnç ile pull down yapılmış vaziyette.

Düşük sıcaklık ölçen gayet kararlı çalışırken, yüksek sıcaklık ölçen 150 derece üzerinde saçmalıyor. Arduino ile dalgalanmaya karşı yazılımla kalman filtresi kullanıyorum.

Bildiğimiz üzere 25 derecede R=100K iken 200 derecede R=30 oluyor.

100K direnç ile sıcaklık doğru ölçülüyor fakat 30R ile doğru ölçer mi? Sorunum pull down direncinden mi kaynaklanıyor? 200c üzerindeki dalgalanmayı nasıl önleyebilirim?
 
S.A.
Bazı ntc lerin min. ve max. ölçümleri farklıdır. Bazısı max 180C biter bazısı da max 300 dereceye kadar da çıkabilir. Ürünün data sheet'i öyle diyor ama ölçebilir mi bilmiyorum. Büyük ihtimalle senin ntc de max değeri düşük olabilir.
İkinci husus da ntc nin beta değeri farklı olabilir.
en önemlisi karşılama direncinin değeride yetmez o zaman analog değerin karşılayamaz.
 
Son düzenleme:
Benim kullandığım 300C'e çıkabiliyor. Datasheet ekte. Fakat o derecelerde çok kararsız davranıyor.

Bazı kaynaklarda kapasitör ile filtreleniyor diye okudum. Ne büyüklükte bir kapasitör kullanırsam çözebilirim acaba?
 

Ekli dosyalar

  • Reprap-Hotend-Thermistor-NTC-3950-100K.pdf
    462.3 KB · Görüntüleme: 4
Karşılama direncini 10K yapıp denermisin. Çünki 250 derecede 247 R(ohm) kadar düşüyor. Karşılama direncini 10 yaparsan 250 derecede yaklaşık 4,89 volt gibi yapacak. Tavsiyem termokupl yada pt100 kullanman.

100k <> 100k yaparsan karşılama direnci pulldown 150 derecede 4,9 volt gibi oluyor.
100k <> 10k yaparsan karşılama direnci pulldown 150 derecede 4,2 volt gibi oluyor.
Bu arada adc çözünürlüğü de önemli hasas okuyacaksan.
 
Karşılama direncini 10K yapıp denermisin. Çünki 250 derecede 247 R(ohm) kadar düşüyor. Karşılama direncini 10 yaparsan 250 derecede yaklaşık 4,89 volt gibi yapacak. Tavsiyem termokupl yada pt100 kullanman.

100k <> 100k yaparsan karşılama direnci pulldown 150 derecede 4,9 volt gibi oluyor.
100k <> 10k yaparsan karşılama direnci pulldown 150 derecede 4,2 volt gibi oluyor.
Bu arada adc çözünürlüğü de önemli hasas okuyacaksan.
10k denedim 80 derece sınırı aştı 300c oldu yani. Yazılım ile okuduğum için yazılımı da değiştirdim. o zaman da sonuç değişmedi. Yazılım da sorun var sanırım. Arduino kodlarına bakayım.
https://urun.n11.com/diger/ntc-term...-WUd8ndy0mfMqKapgzhoC4eUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

Bu ürünü alıp, NTC 100k ile değiştirip kullansam ne olur? Zaten arduino ile kullanıyorum.
 
Son düzenleme:
Pull down direnci ntc'ye yakın ise, ısıdan etkileniyor olabilir.
 
Karşılama direnci 10 k yapınca yazılımda da değişiklikler de yapmanız lazım.
 