100a termik manyetik şalterler trip konumuna düşüyor.

Manyetik ayar sabit olarak 10xİn =1000
amper.Termik açma yapmadığı kesin.
Şalterde sorun yoksa 14xİn ayarlı Simens
şalter varsa onunla değiştirmeyi veya kab-
lo kesitiniz uygunsa 125 veya 160 amper-
lik şalterle değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Bu kadar yüksek akım çektiğini ! düşündü-
ğünüz yükleriniz varsa,enerji geldikten bir-
süre sonra devreye girecek şekilde tedbir-
de düşünülebilir.3VA2110-5MN32-OAAO
( 15xİn ) şalteri inceleyin.Şalterinize,in-
ce kablo girişi görülmüyor,doğrumu ?
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşım senin tiroidin var o açtırıyor 4kutuplu transfer panosu yapamazsan sorunları çözemezsin jeneratörün nötrü tiroidi düşürüyor olabilir basit o kadar mesele istersen jeneratör girmeden troidin enerjisini kesip devre dışı bırakabilirsin . bu iki tmş belkide yük atma için kullanılıyorda olabilir . çiller miller bişide olabilir jeneratör devreye girdiğinde devre dışı kalsın deye. şalterde açtırma bobinin vardır % 100 onu ya açtıran birmekanizma vardır yada düşük gerilim bobini vardır . şimdi olayı anlamakiçin senden şu iki işlemi yapmanı istiyorum jeneratörü sıfıra al elektriği kes ana şalterden şalter tripe düşüyorsa demekki düşük gerilim bobini vardır .. ayarla mayarla oynama elektrik olmadığı zaman düşen şalterden ne ayaraıne akımı yapacan .
görünen oki şalterde düşük gerilim var kuvetlemuhtemel elektrikkesilince düşmesi normal.
zannımca sizde yeni oturmaya başladınız olayı anlamaya uğraşıyorsunuz ... şalterin üst kapağınısökün içindeki bobine bakın yu mu yo mi yu ise gayet normal yo ise açtırmadır onuaçtıran mekanizmayıbulun belkide normalbir durumdur öle istenmiştir.
 
arkadaşım senin tiroidin var o açtırıyor 4kutuplu transfer panosu yapamazsan sorunları çözemezsin jeneratörün nötrü tiroidi düşürüyor olabilir basit o kadar mesele istersen jeneratör girmeden troidin enerjisini kesip devre dışı bırakabilirsin . bu iki tmş belkide yük atma için kullanılıyorda olabilir . çiller miller bişide olabilir jeneratör devreye girdiğinde devre dışı kalsın deye. şalterde açtırma bobinin vardır % 100 onu ya açtıran birmekanizma vardır yada düşük gerilim bobini vardır . şimdi olayı anlamakiçin senden şu iki işlemi yapmanı istiyorum jeneratörü sıfıra al elektriği kes ana şalterden şalter tripe düşüyorsa demekki düşük gerilim bobini vardır .. ayarla mayarla oynama elektrik olmadığı zaman düşen şalterden ne ayaraıne akımı yapacan .
görünen oki şalterde düşük gerilim var kuvetlemuhtemel elektrikkesilince düşmesi normal.
zannımca sizde yeni oturmaya başladınız olayı anlamaya uğraşıyorsunuz ... şalterin üst kapağınısökün içindeki bobine bakın yu mu yo mi yu ise gayet normal yo ise açtırmadır onuaçtıran mekanizmayıbulun belkide normalbir durumdur öle istenmiştir.
Sayın @servetd Tşk ederim verdiğiniz bilgiler için
Manyetik ayar sabit olarak 10xİn =1000
amper.Termik açma yapmadığı kesin.
Şalterde sorun yoksa 14xİn ayarlı Simens
şalter varsa onunla değiştirmeyi veya kab-
lo kesitiniz uygunsa 125 veya 160 amper-
lik şalterle değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Bu kadar yüksek akım çektiğini ! düşündü-
ğünüz yükleriniz varsa,enerji geldikten bir-
süre sonra devreye girecek şekilde tedbir-
de düşünülebilir.3VA2110-5MN32-OAAO
( 15xİn ) şalteri inceleyin.Şalterinize,in-
ce kablo girişi görülmüyor,doğrumu ?
Sayın @sami inci Tşk ederim verdiğiniz bilgiler için
 

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,548
Kullanıcılar
449,913
Son üye
Sadullahfahri

Yeni konular

Geri
Üst