100A sigorta üzerinden 140A geçmesi durumunda ne kadar sürede açma yapar

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,036
Puanları
481
Yaş
53
Arkadaşlar,

Aşağıdaki dokümanda 100A sigorta’nin 60sn. açması için I/In=2,55 kuralina uygun olması gerektiği. Yani 100A sigorta üzerinden 255A geçmesi durumunda 60sn. açacağı.

Eğer üzerinden 145A geçiyor ise 1saat sonra açacağını gözükmekte.

In si 100 A olan MCB den 140 A geçmesi durumunda, aşağıdaki eğrinin yatay ekseninden 1.4 noktasını C eğri ile çakıştırıp karşılık gelen dikey eksendeki süre saniye cinsinden açma zamanı bulunmakta.

Aşağıda verilen örnekte 1.45 için max 3600 verilmiş. 1,4 için süre 3600 s den daha fazla olacaktır. Ancak şu da unutulmamalıdır. Verilen eğriler dikkatinizi çekeceği üzere toleranslı olarak verilmektedir. Yani MCB min ve max süreler arasında trip edebilir.


Bu bilgiler ışığında sigortanın 1 saatten sonra açacağı gözükmekte.


upload_2017-7-17_15-14-33.png


Kaynak:Schneider Elektrik
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.