100 kW OG Trafo Atması Tel Bağlanması

Katılım
16 Eyl 2015
Mesajlar
261
Puanları
16
Yaş
29
Konum
İstanbul
Merhabalar arkadaşlar 100 kW bir trafom var panoda 200A salterden besleniyor işletme bugün sabah karganin trafoya konması sonucu 1 faz OG sigorta attı Tedaş aradık Tedaş gelmedi ve bu bir işletme daha sonra og trafolar da çalışan bir kişi bulduk getirdik ve telefon kablosu ile atan sigortayi bağladı ve enerji geldi sorun olmaz dedi buda sigorta mantığı gibi zaten yine bir kısa devrede eriyip kopar koruma sağlar yine dedi çözüm oldu enerji geldi ama benim aklım kesmedi bu tel olayını ben sigortasını almak istiyorum ve değiştirmek istiyorum nedir bu tel olayı sağlıklı mı sağlıksız mi tecrübe edinen var mı bu tel olaylarından sıkıntıları ne olur vs varsa konu hakkında bilgili bir arkadaş yorumlarını bekliyorum.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhabalar arkadaşlar 100 kW bir trafom var panoda 200A salterden besleniyor işletme bugün sabah karganin trafoya konması sonucu 1 faz OG sigorta attı Tedaş aradık Tedaş gelmedi ve bu bir işletme daha sonra og trafolar da çalışan bir kişi bulduk getirdik ve telefon kablosu ile atan sigortayi bağladı ve enerji geldi sorun olmaz dedi buda sigorta mantığı gibi zaten yine bir kısa devrede eriyip kopar koruma sağlar yine dedi çözüm oldu enerji geldi ama benim aklım kesmedi bu tel olayını ben sigortasını almak istiyorum ve değiştirmek istiyorum nedir bu tel olayı sağlıklı mı sağlıksız mi tecrübe edinen var mı bu tel olaylarından sıkıntıları ne olur vs varsa konu hakkında bilgili bir arkadaş yorumlarını bekliyorum.
Tel sararak ya da köpruleyerek sigorta ikamesi asla olmaz . Böyle antin kuntin işlere cok mecbur kalmadiktan sonra tevessül etmemek lazım. Tamamen tehlikeli bir durum. Yüklenme durumunda koprulenen tel kopabilir çalışan makinalarınız ve cihazlarınız da iki faza kalır. Dahası kopan ve patlayan telin nerelere degecegi de kestirilemez . İki faz kısa devresi bile yapabilirsiniz OG de. 6 amper OG sigorta takmalısınız.
https://gozdemelektrik.com/yahoo_si...nilacak_techizat_secim_cizelgesi.14563624.pdf
 
Son düzenleme:
Tel sararak ya da köpruleyerek sigorta ikamesi asla olmaz . Böyle antin kuntin işlere cok mecbur kalmadiktan sonra tevessül etmemek lazım. Tamamen tehlikeli bir durum. Yüklenme durumunda koprulenen tel kopabilir çalışan makinalarınız ve cihazlarınız da iki faza kalır. Dahası kopan ve patlayan telin nerelere degecegi de kestirilemez . İki faz kısa devresi bile yapabilirsiniz OG de. 6 amper OG sigorta takmalısınız.
https://gozdemelektrik.com/yahoo_si...nilacak_techizat_secim_cizelgesi.14563624.pdf
Hocam öncelikle teşekkür ederim görüşleriniz için aşağıdaki panodaki manyetik şalter 200A ben Kaç Amperlik bi og sigorta almalıyım hocam üstüne çıkıp bakmaya korkuyorum .
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2022-10-01-00-01-38-959_com.miui.gallery.jpg
    Screenshot_2022-10-01-00-01-38-959_com.miui.gallery.jpg
    183.9 KB · Görüntüleme: 27
Hocam öncelikle teşekkür ederim görüşleriniz için aşağıdaki panodaki manyetik şalter 200A ben Kaç Amperlik bi og sigorta almalıyım hocam üstüne çıkıp bakmaya korkuyorum .
Otomasyoncu bir insan olarak yazılanları okumak konusunda zaafınız olması çok tuhaf .
 
Sayfa 10 daki bilgilerden yararlanın.100
kva ! olarak bakın.
 

Ekli dosyalar

  • İNTER TEKNİK.pdf
    2.2 MB · Görüntüleme: 13
  • EMO TR. SİGORTA.xls
    29.5 KB · Görüntüleme: 9

Forum istatistikleri

Konular
128,120
Mesajlar
915,176
Kullanıcılar
449,825
Son üye
yasargokdemir

Yeni konular

Geri
Üst