100 hz 380v motor

Eger tek fazlı sürücü ıle calışsa, fazlar arası 220 volt olacagındaN, ÜÇGEN BAGLANMIUSTIR.
haklısınız monofaze sürücü bağlanmıştir
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zeybek bey tesekkurler bugun direk besleme verdik ucgen bagli motor demeraj akimlarinda 137Amper lerde trip ediyor.Nominal seviyede 6 Amperlerde maximum 60 amper demaraji olmasi gerekirken inrushlarda dedigim 137 amper cekti.Nominal akimini alamadik.
Motorda 220 volt ile çalışan fren mevcut.1.5 kW motor 137 A demeraj çekiyor denince aklıma geldi.[emoji3]
 
Son düzenleme:
Yıldız 380 v 50 Hz yol vermede problem olmaması gerekir.Yildiz bağlayarak denedinizmi? .
 