100 hz 380v motor

Eger tek fazlı sürücü ıle calışsa, fazlar arası 220 volt olacagındaN, ÜÇGEN BAGLANMIUSTIR.
haklısınız monofaze sürücü bağlanmıştir
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zeybek bey tesekkurler bugun direk besleme verdik ucgen bagli motor demeraj akimlarinda 137Amper lerde trip ediyor.Nominal seviyede 6 Amperlerde maximum 60 amper demaraji olmasi gerekirken inrushlarda dedigim 137 amper cekti.Nominal akimini alamadik.
Motorda 220 volt ile çalışan fren mevcut.1.5 kW motor 137 A demeraj çekiyor denince aklıma geldi.[emoji3]
 
Son düzenleme:
Yıldız 380 v 50 Hz yol vermede problem olmaması gerekir.Yildiz bağlayarak denedinizmi? .
 