1 trafo 2 jenaratör transfer besleme

koruma81

Üye
Katılım
6 Ocak 2010
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
42
Arkadaşlar kolay gelsin. Fabrikamızı Şebeke ve 2 adet jenaratör den beslemek istiyoruz ancak şebeke gidince önce 1. Jenaratör devreye girecek eğer girmezse 5 sn sonra 2. Jenaratör devreye girip sistemi besleyecek panomuzda 3 adet motorlu şalter var 1 adedi şebeke 2 si jenaratör şalteri olarak kullanılacak nasil bi kumanda yapabiliriz
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Arkadaşlar kolay gelsin. Fabrikamızı şebeke ve 2 adet jenaratör den beslemek istiyoruz ancak şebeke gidince önce 1. Jenaratör devreye girecek eğer girmezse 5 sn sonra 2. Jenaratör devreye girip sistemi besleyecek panomuzda 3 adet motorlu şalter var 1 adedi şebeke 2 si jenaratör şalteri olarak kullanılacak nasil bi kumanda yapabiliriz
Konu hakkında yeterli tecrübe ve bilgi birikimi yoksa firmalardan destek almanız yerinde olacaktır. Aşağıdaki linkler konu hakkında fikir ve bilgi edinmenize katkı sağlayacaktır.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/motorlu-şalterler.2161/#post-70799
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/abb-motorlu-salter-ile-transfer-sistemi.121272/#post-776795
http://www.otomasyonforum.com/index.php?topic=1547.0
 
Son düzenleme:
O tip transfer için hazır şalterler var.Ancak,
montaj ve devreya alma işini profesyonel
( en uygunu,jeneratör firmanız ) bir firmaya
yaptırmanızda yarar var.
 
Konu hakkında yeterli tecrübe ve bilgi birikimi yoksa firmalardan destek almanız yerinde olacaktır. Aşağıdaki linkler konu hakkında fikir ve bilgi edinmenize katkı sağlayacaktır.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/motorlu-şalterler.2161/#post-70799
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/abb-motorlu-salter-ile-transfer-sistemi.121272/#post-776795
http://www.otomasyonforum.com/index.php?topic=1547.0
Transfer hakkında bilgi ve becerim var ama bahsettiğim 1 şebeke 2 jeneratörlü asıl ve yedek şeklinde bi transfer bu iş için 3 adet motorlu şalter kullanacaz.
 
1. Jeneratörün devreye girmediğini nasıl anlayabiliriz?
 
Yeni nesil jeneratörlerin kartı (aksa vb)üç kere marş alıp çalışmaz ,referans üç voltajı görmez ise hataya alıp durur ve yukarıda dendiği gibi hata kontak çıkışı verir(alarm,sinyal lambası konulabilir).Transfer panolarını bu düzende çalıştıracak bir kumanda yapmak yada motorlu şalterleri sürmek için jeneratörün hata kontağının referans alınması gerekir,ayrıca jeneratör firması çalışma sistemini en iyi bilendir danışmada fayda var.Kolay gelsin.
 
Ben jeneratör servisinde çalışırken bu işi tavuk çiftliklerinde yapıyordum... sistemin beslediği baralara bir tane faz koruma rölesi koyuyorduk faz koruma rölesinin kontak uçlarını jeneratörlerden birinin aküsü üzerinden bir siren e bağlayarak elektrik gelmediği zaman sirenin çalmasını sağlıyorduk... Bu en temel olan alarm sistemimizdi 3 faz bir nötr gelmezse siren çalıyor alarm devreye girmiş oluyordu...

Enversör şalterler bu konuda çiftlik bakıcılarının tamamen can damarını oluşturuyordu. eğer birinci jeneratör çalışmazsa şalter ikinci jeneratör konumuna çevrilip ikinci jeneratör çalıştırılıyordu...

Bu esnada ana jeneratör otomatik mod yedek jeneratör ise stop modunda kalıyordu. ama daha otomatik bişiyler yapılması istenirse işte o zaman konuyu daha da derine indirmek gerekir... Yani kullanıcının ihtiyacını göz önüne alarak jeneratörün kontrol panelini ona göre tasarlamak gerekir. Bunun için de çok değişik kontrol panelleri mevcut mesela uzaktan marş özelliği olan kontrol paneli gibi.

Aslında daha pratik bir yöntemi vardı ama şu an hatırlayamadım bu konu şimdi kafama takıldı bunu yarın halen o işi yapan bir arkadaşımı arıyıp tekrar hatırlayacağım :D
 
Arkadaşlar kolay gelsin. Fabrikamızı şebeke ve 2 adet jenaratör den beslemek istiyoruz ancak şebeke gidince önce 1. Jenaratör devreye girecek eğer girmezse 5 sn sonra 2. Jenaratör devreye girip sistemi besleyecek panomuzda 3 adet motorlu şalter var 1 adedi şebeke 2 si jenaratör şalteri olarak kullanılacak nasil bi kumanda yapabiliriz

Merhaba.

Şalterlerde düşük gerilim bobini kullanıldı.

Gerilim dalgalanmalarında şalterlerin gereksiz açmaması için, düşük gerilim bobinleri ile beraber, Schneider MN geciktirme rölesi kullanmanız gerekiyor.

Öncelikli 1 ci Jeneratör olası bir nedenden dolayı devreye girmez ise, 1 ci jeneratörün hata çıkış kontağı ile zaman rölesi ve R4 rölesi tetiklenerek, R4 rölesine ait normalde açık kontağı, 2 ci jeneratörün acil stop butonuna seri bağlayacaksınız.

Kumanda devresi güvenlik amaçlı elektriksel kontak kilitleme ile donatılmıştır.
Harici olarak mekaniksel kilit donanımı eklemeniz gerekmektedir.

Devreye alma esnasında sorun yaşarsanız yardımcı olmaya çalışırım.



Şebeke Jeneratör Transfer.png



Şebeke Jeneratör 2.png
 
Son düzenleme:
Merhaba.

Şalterlerde düşük gerilim bobini kullanıldı.

Gerilim dalgalanmalarında şalterlerin gereksiz açmaması için, düşük gerilim bobinleri ile beraber, Schneider MN geciktirme rölesi kullanmanız gerekiyor.

Öncelikli 1 ci Jeneratör olası bir nedenden dolayı devreye girmez ise, 1 ci jeneratörün hata çıkış kontağı ile zaman rölesi ve R4 rölesi tetiklenerek, R4 rölesine ait normalde açık kontağı, 2 ci jeneratörün acil stop butonuna seri bağlayacaksınız.

Kumanda devresi güvenlik amaçlı elektriksel kontak kilitleme ile donatılmıştır.
Harici olarak mekaniksel kilit donanımı eklemeniz gerekmektedir.

Devreye alma esnasında sorun yaşarsanız yardımcı olmaya çalışırım.



Ekli dosyayı görüntüle 69206


Ekli dosyayı görüntüle 69207
Ellerine sağlık çok güzel olmuş
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,875
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst