0-10v u 0-100mv a dönüştürme

hsyn_mnts

Üye
Katılım
11 Nis 2012
Mesajlar
1
Puanları
1
merhabalar,
0-10v analog çıkışı başka bir cihaza 0-100mv olarak girmem gerekiyor
ancak bunun için stabil çalışan bir devre olması gerekiyor.
dirençlerle denedik fakat çalıştığı ortamdan dolayı voltaj parazit alıyor ve ortam sıcaklığından etkileniyor.
bu yuzden dirençle gerilimi bölme fikri olumsuz
başka fikri veya bildiği bir devre olan varsa yardımcı olabilirse çok sevinirim yardımlarınızı bekliyorum.
 
ortam parazitleri o kadar şiddetliyse topraklı aleminyum bir kutunun içine opampla yapmanı tavsiye edebilirim
 
direnç ile böldüğünüz gerilim öyle ortam sıcaklığından çok etkilenecek şekilde küçük seviyelerde değil. bölme işlemini 0-100mv gireceğiniz cihazın girişinde yaparsanız sorun olmaz. birde 0-100mv giriş yaptığınız cihazın ucundan gnd ye 100nf bağlarsanız pek bir sıkıntı kalmaz. eğer bunu bir plc ye giriyorsanız plc programındanda analog okuma işlemini 10 kez yapıp hepsini toplayıp 10 a bölün ortalamasını alın parazitler bu ortalama içinde oldukça etkisiz kalacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,873
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst