şantiye elektrikçiliği hakkında bi soru?

KuRSuN06

Üye
Katılım
27 Ara 2011
Mesajlar
77
Puanları
1
Yaş
37
merhaba arkadaşlar benim şöle bi sorum olacak ben şu anda şantiyede çalışıyorum elektrikçi olarak yardımcı elemanım. bazen kitli lambalara kit fazı çekiliyor bu nedir anlamadım kit fazı nedir ayrı bi fazmı nasıl yada nerden çekiliyor açıklayabilen olursa sevinirim..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kitli lamba dediğin içinde kesintisiz guc unitesi olan armaturlermi. yapacagın en basit şey armaturlerin icinden çıkan kitapçıgı inceleyip armatur hakkında bişiler ogren.
 
bazı armatürlerde elektrikler kesilince o bahsettiğin kittten 2 ve ya tamamı calısıyor bir normal sebeke den besleniyor birde sebeke gidince 2 alternatif jeneratör veya upsden den de bir faz çekiliryor sebebi benim yaptığım projede yangın seneryosu içindi acıl aydınlatma olarak tasarlanmıstı
iyi çalışmalar....
 
Kit fazı olarak geçen bu kablo referans kablosu olarak da geçer. Direk panodan yada anahtarlamadan önceki kısımdan çekilir ondaki amaç ; eğer kit e vereceğin kabloyu armatüre çektiğin kablonun hattından verirsen armatürleri kapattığında kitin enerjisi kesildiğinden bataryalar devreye girer ve armatürü yakar ayrı bir hat çekersek ki bu sana sadece kesinti yada panoda arıza olduğunu anlamanı sağlayan kablo olmalıdır ve panoda enerji kesildiğinde kite enerji gelmediğinden bataryalar devreye girsin ve acil aydınlatma armatürü yada armatürleri yansın.

Ama konu şantiye elektriği olarak geçtiğinden büyük ihtimalle anahtarlama yapılmayacak ve direk panodan linyeleme ile armatürleri besleyeceksiniz. Eğer aynı linyeden kiti de beslerseniz bu durumda da şantiye sahasında aydınlatmaya ihtiyacınız olmadığında ilgili linyenin sigortasını kapattığınızda kit e enerji gelmediğinden bataryalar devreye girecek ve armatür yanacaktır. Bu sebepten sigortasını kapatmayacağınız bir linye tüm acil aydınlatmaları dolaşmalıdır. Bu linyeye kit fazı yada referans fazı(kablosu) denir.

Konuya geç cevap olmuş olabilir ama genel bilgi olarak alınabilir.
 
Anahtarın kapalı olması durumunda bile direkt çekilen bu kit fazı sayesinde lamba içerisinde bulunan bataryalar şarj edilebilir enerji kesintisinde bu sistem otomatik olarak devreye girer ve bunada acil durum (emegency) aydınlatma denir.
 
armatürün içinde bulunan şarjlı pil olarak düşünebilirsinz.hattı anahtara bağlanmaz.elektrikler kesildiğinde kit devreye girer ve lambayı yakar
 
Kit fazı olarak geçen bu kablo referans kablosu olarak da geçer. Direk panodan yada anahtarlamadan önceki kısımdan çekilir ondaki amaç ; eğer kit e vereceğin kabloyu armatüre çektiğin kablonun hattından verirsen armatürleri kapattığında kitin enerjisi kesildiğinden bataryalar devreye girer ve armatürü yakar ayrı bir hat çekersek ki bu sana sadece kesinti yada panoda arıza olduğunu anlamanı sağlayan kablo olmalıdır ve panoda enerji kesildiğinde kite enerji gelmediğinden bataryalar devreye girsin ve acil aydınlatma armatürü yada armatürleri yansın.

Ama konu şantiye elektriği olarak geçtiğinden büyük ihtimalle anahtarlama yapılmayacak ve direk panodan linyeleme ile armatürleri besleyeceksiniz. Eğer aynı linyeden kiti de beslerseniz bu durumda da şantiye sahasında aydınlatmaya ihtiyacınız olmadığında ilgili linyenin sigortasını kapattığınızda kit e enerji gelmediğinden bataryalar devreye girecek ve armatür yanacaktır. Bu sebepten sigortasını kapatmayacağınız bir linye tüm acil aydınlatmaları dolaşmalıdır. Bu linyeye kit fazı yada referans fazı(kablosu) denir.

Konuya geç cevap olmuş olabilir ama genel bilgi olarak alınabilir.

Şöyle ki bu kitli armatürlerin bağlantısında hangi fazda olursa olsun 15 şinye üstündeki bütün kitli armatürlere aynı referansı gezdırebılıyoruz değil mi? 4X2,5 yapılması durumu ve ayrı bır referans çekılmesı durumuna gore referans hattının bağlantı yapıldığı nokta sıgortaya gore değişir mi?
 
kitli armaturler elektrik kesildigi zaman armatur belli bir zaman yanmasini saglar. normal anahtar fazindan haric ya sigortadan direk yada anahtar fazindan alabilirsin ama en dogrusu ayri bir sigordatan faz vermektir. bu kite ayri faz verilmesinin sebebi ise kitin yani bataryanin surekli sarj halinde olmasi gerektigi icindir. elktrik kesintisinde veya sigorta halinde atmasi halinde kit devreye girerek lambanin yanmasini saglar. genellikle ortak kulanim alanlarinda kullanilir.
 
Merhaba bir şey soracağım;

"sigorta halinde atmasi halinde kit devreye girerek lambanin yanmasini saglar." demişsiniz

Kite giden hattı korouyan sigorta attığında ve elektrikler kesilmediğinde bu bataryaların devreye girmesi için yanlış bir referans olmaz mı? Referans hattının bir sigorta üzerinden değilde direk panodan alınması dahamı doğru olur? Ama bu seferde hat koruması olmayacak...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,100
Mesajlar
914,971
Kullanıcılar
449,800
Son üye
bukurt

Yeni konular

Geri
Üst