arkadaşlar otomatik sigorta seçiminde mesela kolon hattı için 10 kA lik seçiliyor.
peki daha büyük şalter kullanacağımız zaman seçeceğimiz şalter için seçim tabloları varmı.
şalterler 20 ka,30 ka veya 70 ka olabiliyor.nerde hangisini kullanacağız?
şimdiden sağolun
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Şalter kesme güçleri, şalterin bağlandığı noktadaki kısa devre akımına göre belirlenir.Eğer şalter müs-
takil trafodan beslenen ana panoya konuyor ise,trfonun gücüne ve kısa devre gerilimine göre hesap-
lanan kısa devre akımı esas alınır .Mesela trafo gücünüz 1000 Kva ,Uk = % 6 ise, 400 Voltta trafo akı-
mı 1450 Amper olduğundan, kısa devre akımı 100/6*1450 =24166 A = 24 kA olarak tespit edilir.Bu pa-
noya konacak tüm koruma aygıtlarının 24 kA olarak seçilmesi gerekir. Buraya 6 A.lik bir sisorta bile
konsa mutkaka bu değerde olmalıdır. Eğer şalter, bu panodan enerji alan başka bir panoya konacak
ise,o panoya çekilen kablo kesitine ve kablo uzunluğuna bağlı olarak değişecek kısa devre akımına gö-
re yeniden hesaplanmalıdır.Bu hesaplar, cetveller halinde çeşitli dokümanlarda sunulmaktadır.Şehir şe-
bekesinden elektrik alan aboneler için ise, İç Tesisat Yönetmeliğine göre, Kolon hatları için 10kA, daire
içi tesisat için 3kA kesme güçlü sigorta kullanılması istenilmektedir.
 
Alıcıya olan mesafe uzadıkça toplam empedans artar ve kısadevre akımı azalır. Bu hesap son tali panoya yada daire sigorta panosuna kadar yapılır son tali panoda çıkan kısadevre akımına göre 6kA yada 10kA kesme kapasiteli sigorta kullanmak icabedebilir o zaman 3kA kesme kapasiteli sigorta kullanmak doğru olmaz.
 
Devre kesicilerde dikkat edilmesi gereken en önemli özelliklerden biri de şüphesiz devre kesicinin kısa devre kesme kapasitesidir. Devre kesicilerle ilgili standart TS EN 60947-2’nin testlerinde de en önemli deneyleri Icu ve Ics testleri oluşturmaktadır. Icu yani standartlardaki adıyla “ beyan nihai kısa devre kesme kapasitesi” , şalterin iki kez maksimum keseceği kısa devre akımıdır. Yani Icu=35kA olarak beyan edilen kısa devre kesme kapasitesi 35kA(35.000 A) ‘lik kısa devre olduğunda şalterin görevini yerine getirmesini (açması) ve akabinde kısa devre hali devam ederken şalter kurulduğunda tekrar açma yapmasını ve dielektrik dayanım doğrulanması, aşırı yük salıcılarının doğrulanması gibi bir dizi deneyden başarılı çıkmasını ifade eder.
Ics’ de yukarıda belirtilen manevra sayısı üçtür. Yani şalterin dayanabileceği üç kısa devre akımının maksimum değeridir.
Kısa devre kesme kapasitesi büyük olan devre kesicinin elektriksel ömrü de uzundur. Yani 16 kA’lik bir devre kesicinin elektriksel ömrü ile 35 kA’lik devre kesicinin elektriksel ömrü aynı değildir.
Sistemin kısa devre kesme kapasitesine uygun devre kesici seçilmemesi halinde can kaybı, yangın, enerji kesintisi, cihazların zarar görmesi, arızaların artması gibi bir çok olumsuz ve kötü sonucun oluşacağı aşikardır. Artık evelerimizde kullandığımız otomatik sigortalar bile 10 kA kesme kapasitesine sahipken bir tesiste kullanılan şalterlerin kesme kapasitelerinin 35kA şalterin altında olmaması gerekmektedir. Şalterin kısa devre kesme kapasitesini, kullanılacağı yere göre hesaplanarak tespit edilmesi ve bir üst değerin seçilmesi size tavsiyemiz olacaktır.

Bunun yanı sıra kompakt şalterlerin toroidal trafo, kaçak akım rölesi ve açtırma bobini kombinasyonu yaparak kaçak akım koruma veya yangın koruma şalteri olarak kullanmakta mümkün. Devre kesiciye açtırma bobini veya düşük gerilim bobini takarak ve çeşitli röle kombinasyonları kullanarak farklı işlevlerde de kullanabiliriz.
 
Teşekkürler şantiyeciler için güzel bilgiler.
 
Mrb 2000Amp bir elektronik TMŞ ye kaçak akım koruma rölesi takmak istiyorum fakat kabloları sığdırabileceğim bir toroid trafo bulamadım.Sanırım her bir faz ve nötr kablolarını ayrı ayrı toroidlerden geçirerek bu bağlantıyı yapabiliyormuşuz bu bağlantı şekli nasıldır.
 
Şalter kesme güçleri, şalterin bağlandığı noktadaki kısa devre akımına göre belirlenir.Eğer şalter müs-
takil trafodan beslenen ana panoya konuyor ise,trfonun gücüne ve kısa devre gerilimine göre hesap-
lanan kısa devre akımı esas alınır .Mesela trafo gücünüz 1000 Kva ,Uk = % 6 ise, 400 Voltta trafo akı-
mı 1450 Amper olduğundan, kısa devre akımı 100/6*1450 =24166 A = 24 kA olarak tespit edilir.Bu pa-
noya konacak tüm koruma aygıtlarının 24 kA olarak seçilmesi gerekir. Buraya 6 A.lik bir sisorta bile
konsa mutkaka bu değerde olmalıdır. Eğer şalter, bu panodan enerji alan başka bir panoya konacak
ise,o panoya çekilen kablo kesitine ve kablo uzunluğuna bağlı olarak değişecek kısa devre akımına gö-
re yeniden hesaplanmalıdır.Bu hesaplar, cetveller halinde çeşitli dokümanlarda sunulmaktadır.Şehir şe-
bekesinden elektrik alan aboneler için ise, İç Tesisat Yönetmeliğine göre, Kolon hatları için 10kA, daire
içi tesisat için 3kA kesme güçlü sigorta kullanılması istenilmektedir.

Böyle bir hesaplama yoktur, KİMSE DİKKATE ALMASIN FORMÜLÜ.

Hatalı bilgi, AG kısa devre hesabının böyle pratik bir formülü yok, uzun formüllerle ayrı ayrı hesapları vardır.

Teşekkür EMO

http://www.emo.org.tr/ekler/2bf85196c63fadb_ek.pdf?tipi=15

Kısa devre o noktaya konulacak kesicinin(şalter, nh sigorta, otomat, tmş vs) kısa devre anında (faz-faz kabloların değmesi mesela) kesici içindeki metalin dayanma gücünün hesaplanmasıdır, kısadevre akımı küçük kesici seçerseniz, kısa devreden sonra o kesici bir daha kullanılamaz yanar. O yüzden hesaplanan değerden büyük seçmeniz gerek.

Sayfa 83e bakarsanız orada ANA panodaki şalterin kısa devre hesabı için gerekli formüller ve örnekli anlatımla konuyu, HERHANGİ bir noktaya göre kısa devre hesabının yapılması olarak net şekilde anlayabilirsiniz.

Özet olarak noktamız ANA şalterin kısa devre akımı ise, şaltere kadar olan iletkenlerin hespi hesaplanır.
TRAFONUN etiket bilgilerinden Zkare=Rkare+Xkare bileşenlerinden empedans değerleri Z,R,X bulunur.
TRAFO- PANO arası (busbar, bara, kablo hangisiyse) empedans değerleri Z,R,X bulunur.
ADP(ANA PANO) panosu içindeki baranın empedans değerleri Z,R,X bulunur.

En son tüm tüm R ler ve X ler ayrı ayrı toplanır, ToplamR ve ToplamX bulunur.

Sonradan "en büyük 3faz kısa devre(Ik3) hesabı için" formülde Rt ve Xt yerine konup Ik3 bulunur.
Un:400v

Ztkare=Rtkare+Xtkare

Ik3=(1,05*Un)/(kök3*Zt)

En son bu Ik3 değeri kaç çıkıyorsa, kısa devre akımını o değerin bir büyüğü olan TMŞyi seçip rahatlıkla kullanabilirsiniz.


Bir E-E mühendisi olarak lütfen okumuş kişilere değer verelim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
:(

Teşekkür EMO

http://www.emo.org.tr/ekler/2bf85196c63fadb_ek.pdf?tipi=15

Kısa devre o noktaya konulacak kesicinin(şalter, nh sigorta, otomat, tmş vs) kısa devre anında (faz-faz kabloların değmesi mesela) kesici içindeki metalin dayanma gücünün hesaplanmasıdır, kısadevre akımı küçük kesici seçerseniz, kısa devreden sonra o kesici bir daha kullanılamaz yanar. O yüzden hesaplanan değerden büyük seçmeniz gerek.

Sayfa 83e bakarsanız orada ANA panodaki şalterin kısa devre hesabı için gerekli formüller ve örnekli anlatımla konuyu, HERHANGİ bir noktaya göre kısa devre hesabının yapılması olarak net şekilde anlayabilirsiniz.

Özet olarak noktamız ANA şalterin kısa devre akımı ise, şaltere kadar olan iletkenlerin hespi hesaplanır.
TRAFONUN etiket bilgilerinden Zkare=Rkare+Xkare bileşenlerinden empedans değerleri Z,R,X bulunur.
TRAFO- PANO arası (busbar, bara, kablo hangisiyse) empedans değerleri Z,R,X bulunur.
ADP(ANA PANO) panosu içindeki baranın empedans değerleri Z,R,X bulunur.

En son tüm tüm R ler ve X ler ayrı ayrı toplanır, ToplamR ve ToplamX bulunur.

Sonradan "en büyük 3faz kısa devre(Ik3) hesabı için" formülde Rt ve Xt yerine konup Ik3 bulunur.
Un:400v

Ztkare=Rtkare+Xtkare

Ik3=(1,05*Un)/(kök3*Zt)

En son bu Ik3 değeri kaç çıkıyorsa, kısa devre akımını o değerin bir büyüğü olan TMŞyi seçip rahatlıkla kullanabilirsiniz.


Bir E-E mühendisi olarak lütfen okumuş kişilere değer verelim.




2007 deki bir yazıyı cımbızladığınıza ! göre,nikinizdeki U harfi,uluslararası düzeltmen olduğu- nuzu ifade etmek için olsa gerektir.Orada yapılan hangi hesabın yanlış olduğunu gösterirmisiniz ?
Sağolsun,EMO 'nun bendede bazı dokümanları varmış,boş zamanınızda anlayarak okumaya gayret edin.İtirazınız hesaplamaya ise,doğrusunu yazarmısınız ? Bitirince haber verirseniz
yeni bilgiler eklerim.
" Bir EE olarak " ! Okumuşla okumamışı nasıl ayırdedebildiğinizide ilave ederseniz memnun olurum.Ben tek E yimde :)bu konuları bilmiyorum.
 

Ekli dosyalar

  • emo kısa devre hs..pdf
    642 KB · Görüntüleme: 104
  • EMO kısa devre.rar
    4.7 MB · Görüntüleme: 88
  • EMO YG TESİSLERDE KISA DEVRE HESABI.pdf
    275.2 KB · Görüntüleme: 75
  • KISADEVRE.rar
    43.5 KB · Görüntüleme: 75
Moderatör tarafında düzenlendi:
kısa devre akımı 100/6*1450 =24166 A =xxx kA yazan kısım hatalı, kısa devre hesabında böyle bir pratik yöntem yok, sonuçları karşılaştırdım HATALI. Doğrusu olan uzun ama pratik hesabı açıklayarak yazdım zaten.

Günlük yaşamda etrafınızdaki tanıdığınız okumuş kişilere biraz daha değer verelim anlamında söyledim. Çok basitçe tanışırken tahsiliniz ne diye sorarsan size cevap verir, böylece ne okumuş olduğunu anlarsın.
 