arkadaşlar şönt reaktörler aktif enerji harcar mı harcarsa örneğin 1 kvar monofaze şönt rektör 1 saat ne kadar aktif harcar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
https://www.entes.com.tr/sont-reaktorlerin-kullanim-alanlari-ve-baglanti-semasi/

Şönt reaktörler sisteme herhangi bir noktadan bağlanabilir fakat böyle bir bağlantının doğru bir bağlantı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü şönt reaktörler, endüktif reaktif enerjinin yanında düşük miktarlarda (yaklaşık olarak %3-5 arasında) aktif enerji de tüketirler ve bu yüzden gerek olmadıkça devreden çıkmaları en doğrusudur.

1kVA yani 1000 VA'in %3-%5 i; 30-50 W arasında bir güce tekabül eder.

Sürekli olarak bağlı olan bir şönt reaktör 1 ayda, AG şebekede KDV dahil minimum,

30.24.30.1,025/1000=22,14 TL harcar.
 