Şantiye panosunun ana sigortası atıyor

  • Konbuyu başlatan Mevlana42
  • Başlangıç tarihi

Eğitim düzeyiniz nedir?

  • Lisans

    Oy: 1 12.5%
  • Önlisans

    Oy: 4 50.0%
  • Lise

    Oy: 3 37.5%
  • Okumadım

    Oy: 0 0.0%

  • Kullanılan toplam oy
    8
  • Anket kapatılmış .

Mevlana42

Üye
Arkadaşlar çalıştığım şantiyenin elektriği bugün bizi çok yordu. 3 blok besleniyor bu panodan. 150 dairenin 30 tanesi dolu diğerleri boş hala oturan yok.
Bu gün 15 dk da bir sigorta atıp durdu. Sigortayı kaldırıyoruz 20 dk geçmeden tekrar atıyor. Daha önce böylesi bir sorun yoktu. Bugün oldu e çok yordu bizi. Bulamadık sorunu. Panoya gelen kablo sıcaktı ve yumuşamıştı. Sebebi ne olabilir. Sayaç üzerindeki kırmızı led saniyede belki 10 defa yanıp sönüyordu
 

sami inci

Profesyonel Üye
Besleme kablo kesiti uygunsa,kabloda veya
beslenen yerlerde kısadevre olmalı.Öncelik-
le,beslenen kısımları komple devreden çıka-
rıp kabloyu boşta besleyin ve akım ölçün !
Sorun yoksa,sigortanız küçük/arızalı olabi-
lir.Onlarda da sorun yoksa,beslenen yerlerde
sorun var demektir.Sorun,muhtemelen,kab-
lonuzda çıkacak !
 
Son düzenleme:
  • Beğen
Tepkiler: emodiyator, zeybek, erhan_tr ve 3 diğerleri

uğur çotuk

Üye
sizin sorununuz arıza kaynaklı değilde aşırı tüketim kaynaklı olduğunu düşünüyorum. verdiğiniz çok az bilgiyle küçük bir hesap yaptım. 30 dairenin dolu olduğunu yazmışsınız, her daire minimum 5 kw tüketim yapsa toplamda 150 kw tüketim demektir, her dairenin trifaze beslendiğini düşünürsek ana kablodan ve ana şalterden 394 amper akım geçtiğini hesapladım. Ana kablo kesiti ve Ana şalterin kaç amper olduğunu yazarsanız bizler daha isabetli çözümler üretebiliriz. Tahminime göre dolu dairelerde normal zamanlarda kullanılan cihazlara ilave olarak elektrikli ısıtıcı kullanımı arttı.
 
  • Beğen
Tepkiler: erhan_tr ve by lent

arkaplan

Profesyonel Üye
sistemi projelendirmeniz ve detaylı anlatım .
arıza bulmak için gibi işlemler yapınız ?
devam ediyor mu ?
 
Son düzenleme:
  • Beğen
Tepkiler: sami inci
Konu Sah

Mevlana42

Üye
Arkadaşlar sorun çözüldü. Aşırı yüklenmeden ısınan kabloyo (4*10) değiştirdik biraz daha kalınını taktık. Sigortayı da değiştirdik sorun çözüldü.
Soğuklardan ötürü doğalgaz olmayan binada herkes ısıtıcı yakıyordu. teşekkürler
 
  • Beğen
  • Hahaha
Tepkiler: ferhat009, sami inci, zeybek ve 1 kişi daha

uğur çotuk

Üye
sorunu çözdüğünüze sevindim bir konu daha var, şu an panodaki en zayıf cihaz elektrik sayacı, benim kabaca hesapladığım 394 amperi taşımaz eğer x5 li sayaç değilse (büyük ihtimal değildir) max 120 amper taşır bu konuya dikkat etmeniz gerekir önümüzdeki günlerde sayaç alev alabilir.
 
  • Beğen
Tepkiler: by lent, Mevlana42, arkaplan ve 1 kişi daha

arkaplan

Profesyonel Üye
Düğmeyi yanlış iliklersen yanlış gider.
Iskan alınmadan mülk satışı olmaması gerekir.
Şimdi kat intifaki ile bina ile ilgili her duruma ortak oluyorsun. Alıcı için risk.
Şantiye elektrik ve su amaç dışı kullanım
sonra Türkiyenin hali .
Bekeret doğalgaz kurala uyuyor .
Psikolojimi bozmayayım .
Yazılar bitmez , ömür biter .

Sağlıcakla kalın .
 
  • Beğen
Tepkiler: by lent, Mevlana42, uemun ve 3 diğerleri

sami inci

Profesyonel Üye
Tezekten terazinin,b.ktan olur gramı:oops:
 
  • Beğen
Tepkiler: peugeot98, by lent, Mevlana42 ve 3 diğerleri

Forum istatistikleri