Şalter üzerindeki Ur = 36 kV ne demek

ibo01

Üye
Katılım
11 Haz 2014
Mesajlar
31
Puanları
1
Yaş
39
selam arkadaslar salter uzerinde ur 36 kv denemek ve diyer degerler nedemek
20190530_112802.jpeg
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
36000 volt çalışma gerilimi.
Maksimum gerilim 170.000 volt.
Çalışma akımı 630 amper.
Kısa devre akımı 3 saniye için 16000 amper.
50 amper ne olabilir bilemedim.

Basınçlı gaz dolu sistemi varmiş
tsk ederim kardesim ben bukadarini bile bulamadim
 
Schnider sm6-36 moduler tip hucrenin devre kesicisi sf 6 gaz var icerisinde acma kapama anindaki arki bu gaz sönduruyor bi keresinde bu hucrenin devre kapama yapmadigina şahit oldum icerisinde konum degistirme anahtarina ait demir lamanın bukuldugunu farkettik ayrica bu hucrelerde enerji ust kisimdan giriş yapiyor generator beslemesi ise alt kisimda bu hucrelerde bakim yaparken dikkatli olalim arkadaslar kapak acmak icin gereken adimlarda topraklama ayiricisi sadece alt tarafi toprakliyor ust kisma irtibatlandirilmamıs Allah gostermesin ayiricinin bir ayagi faz gecisi yapsa sizi koruyacak bir topraklama terminali yok herkese kazasiz belasiz calismalar diliyorum
 
Kesiciye ait bilgiler;
Ur:36kV Anma Gerilimi
Up:170kV Yıldırım Darbe dayanım Gerilimi
Ir:630A Anma normal akımı
Isc:16kA (3sn) Anma kısa devre kesme akımı ve süresi
Ic:50A Boşta anma kesme akımı

Detaylı bilgiler ekte
 

Ekli dosyalar

  • kesiciler.rar
    2.1 MB · Görüntüleme: 23
Schnider sm6-36 moduler tip hucrenin devre kesicisi sf 6 gaz var icerisinde acma kapama anindaki arki bu gaz sönduruyor bi keresinde bu hucrenin devre kapama yapmadigina şahit oldum icerisinde konum degistirme anahtarina ait demir lamanın bukuldugunu farkettik ayrica bu hucrelerde enerji ust kisimdan giriş yapiyor generator beslemesi ise alt kisimda bu hucrelerde bakim yaparken dikkatli olalim arkadaslar kapak acmak icin gereken adimlarda topraklama ayiricisi sadece alt tarafi toprakliyor ust kisma irtibatlandirilmamıs Allah gostermesin ayiricinin bir ayagi faz gecisi yapsa sizi koruyacak bir topraklama terminali yok herkese kazasiz belasiz calismalar diliyorum