Şönt Reaktörleri Güç Kontrol Rölesine Nasıl Tanıtabiliriz?

hayme

Üye
Katılım
13 Şub 2007
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
39
Sistemde uzun og kabloları kapasitif enerjiden cezaya sokuyor.
Peki 125kvar lık şönt reaktörü (5 adet 25kvar kademeli) reaktif güç kontrol rölesine nasıl anlatıcaz? Yani learn yaptığımızda haliyle kademeleri tanımıyor çünkü kondansatör değiller. Prophi devreye aldığında reaktif enerjinin azalmasını beklerken devreye aldıkça daha da artıyor. Tüm kademeler sıfır gözüküyor.
Röle siemens prophi.
Umarım derdimi anlatabilmişimdir.
Cevabınızı bekliyorum.
Yoksa devamlı devrede kalmasını istemiyorum..
Güç çekimi fazlalaştığında zaten kendini amorti edecek ve kondansatör devreye almayacak, og kablonun kapasitif etkisi bizi kompanze etmiş olacak. Böylece kondansatör devreye almak yerine, şönt reaktörü devreden çıkararak halledicez bu olayı.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sont reaktoru a.g. salterinden once koyacagin icin tanitmaya gerek yok.cunku bu reaktor senin yuklerinden once meydana gelen kapasitif etkiyi sifirlayacak.hesaplayip koymalisin bu reaktoru,15 dakika a.g. salterini indir sayacta 15 dakika boyunca yazan kapasitip enerji degerini 4 kati kadar şönt reaktör koyarsan bence tanitmaya gerek kalmaz.
 
akım bilgisini ogden mi alıyorsun?birde sıemens reaktıf yuku tanıyabiliyormu
 
akım trafosu OG de. reaktif yükü tanımıyo işte sorun bu.
cihan arkadaşın söylediği zaten bildiğimiz fakat her zaman devrede kalmasını istemediğimizden dolayı uygulamadığımız bir yöntem. uygularsak yine AG de trafo gücüne göre kompanzasyon yapıcaz bu söylemle.. fakat benim dediğim gibi yaparsak büyük güçlü bir kompanzasyon sistemi yapmaya gerek kalmıyor.
çünkü her 25kVAR kapasitif için reaktör var.
 
Bildiğim kadarı ile,Tense röleler dışında,reaktörü tanıyan röle yok.
 
arkadasalar klemsan rgk roleleri piyasadakılerın hemen bitiminden sonra çıkan surumunde sont reaktoru tanıyacak vede trafonun baglantı seklını girmemiz yeterli olacak klemsan firmasını tebrik ediyorum gerçekten role yapmışlar
 
teşekkürler...
 
sont reaktoru a.g. salterinden once koyacagin icin tanitmaya gerek yok.cunku bu reaktor senin yuklerinden once meydana gelen kapasitif etkiyi sifirlayacak.hesaplayip koymalisin bu reaktoru,15 dakika a.g. salterini indir sayacta 15 dakika boyunca yazan kapasitip enerji degerini 4 kati kadar sont reaktor koyarsan bence tanitmaya gerek kalmaz.

Sayın meslektaşıma aynen iştirak ediyorum.
Kompanzasyon AG den yapıldığı için OG yeraltı kablosunun ürettiği kapasitif reaktif gücü A.G akım trafoları ile beslenen REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ ile yoketmek mümkün değildir.
Reaktörleri devreye almak üzere üretilen röleler alçak gerilim akım trafolarından sonra kapasitif reaktif güç üreten tesislerde faydalı olabilir
(Cihansaritas meslektaşımın bahsttiği reaktörler kompanzasyon akım trafolarından önce ve A.G barasına bağlanmalıdır.)

saygılarımla
ethem güner

___

Sistemde uzun og kabloları kapasitif enerjiden cezaya sokuyor.
Peki 125kvar lık şönt reaktörü (5 adet 25kvar kademeli) reaktif güç kontrol rölesine nasıl anlatıcaz? Yani learn yaptığımızda haliyle kademeleri tanımıyor çünkü kondansatör değiller. Prophi devreye aldığında reaktif enerjinin azalmasını beklerken devreye aldıkça daha da artıyor. Tüm kademeler sıfır gözüküyor.
Röle siemens prophi.
Umarım derdimi anlatabilmişimdir.
Cevabınızı bekliyorum.
Yoksa devamlı devrede kalmasını istemiyorum..
Güç çekimi fazlalaştığında zaten kendini amorti edecek ve kondansatör devreye almayacak, og kablonun kapasitif etkisi bizi kompanze etmiş olacak. Böylece kondansatör devreye almak yerine, şönt reaktörü devreden çıkararak halledicez bu olayı.

Sayın meslektaşım
Kompanzasyon rölesi devamlı olarak cosfi yi %98 ini üzerinde tutmaya çalışacak şekilde ( yani ind.cezayı % 20 nin altında) tutacak şekilde kompanzasyon yapmayı planlıyoruz ve sistemi buna göre kuruyoruz.
Siz ise OG kablosunun kapasitesinden faydalanmak istiyorsunuz.Röle OG den beslenmedği sürece takibi mümkün olmaz"diye düşünüyorum.Örneğin mesai dışında AG yükü %10 lara düştü.100 kvar endüktif reaktör devreye girmeli,veya %50 yüke düştü ne kadar reaktör devreden çıkmalı.Bu OGden beslenen röle olmadığı sürece mümkün değil gibi geliyor)
Saygılarımla
ethem güner
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
128,158
Mesajlar
915,532
Kullanıcılar
449,909
Son üye
T_K

Yeni konular

Geri
Üst