Şönt reaktör ve enduktif yük sürücüsü hk.

telemcii

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
423
Puanları
8
Konum
ANkaRA
Merhaba arkadaşlar bir kompanzasyon panomuz var.yaz olduğu için tüketim olmuyor öyle ki,t3 fazı 50w harcama yapıyor, grup arge akıllı röle ve enduktif yük sürücü , şönt reaktör var.sorun şu ki enduktif değerim 17.5, kapasitif değerim yuzde 10 civarında herhangi bir algılama yapmıyor kontaktorler .
Enduktif değeri nasıl düşürebilirim
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,936
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Akım trafonun akım algılama sınırı altındaki
akımda,röle algılama yapmadığı için,röle re-
aktör sürmez.8.8.0 değerinden yararlanarak
sabit reaktör bağlamanız gerekir.Endüktif
değeri değil,kapasitif değeri nasıl düşürü-
rüm demek istiyorsunuz heralde.Endüktif
değeri düşürmek için ise,devreye omik yük
bağlamanız gerekir.
 
Konu Sah
telemcii

telemcii

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
423
Puanları
8
Konum
ANkaRA
Yok Sami ağabey enduktif değer yüksek çıkıyor,0.50 kvar kondansatörün bir tanesini direk bağladım.yani roleden çıkartıp direk faz verdim.
Grup ARGE yetkilisi böyle yap dedi.
Akım trafonun akım algılama sınırı altındaki
akımda,röle algılama yapmadığı için,röle re-
aktör sürmez.8.8.0 değerinden yararlanarak
sabit reaktör bağlamanız gerekir.Endüktif
değeri değil,kapasitif değeri nasıl düşürü-
rüm demek istiyorsunuz heralde.Endüktif
değeri düşürmek için ise,devreye omik yük
bağlamanız gerekir.
 

elektrikçicüneyt

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
3,109
Puanları
1,308
Yaş
43
Konum
kocaeli
Gruparge güzel bir cihaz çalıştığım fabrikaya da kurdurdum bu hafta eğer akım trafonuz yüksekse çekilen akım ı hissetmeyecektir bu nedenle röle devreye girmez 5.80 ve 8.80 sayaç değerlerinden 1 saatlik endüktif ve kapasitif tüketim oranına göre devreye sabit kondansatör veya şöntrektör bağlanmalı.
 
Konu Sah
telemcii

telemcii

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
423
Puanları
8
Konum
ANkaRA
Gruparge güzel bir cihaz çalıştığım fabrikaya da kurdurdum bu hafta eğer akım trafonuz yüksekse çekilen akım ı hissetmeyecektir bu nedenle röle devreye girmez 5.80 ve 8.80 sayaç değerlerinden 1 saatlik endüktif ve kapasitif tüketim oranına göre devreye sabit kondansatör veya şöntrektör bağlanmalı.
Bakalım pazartesi belli olacaktır
 