Şönt reaktör hesabı ?

sami ustam 0,03*çarpan=kvar demişsin ya 0,03 neye göre?Bir tesiste kapasitif yük yüzde 10 fazla ise başka bir tesiste yüzde 20 fazla ise sizin verdiğiniz hesaba göre hepsine aynı olacak ve birinde fazla olurken diğerinde eksik kalmayacak mı?Ben şönt reaktör hiç kullanmadım ve hesabını yapmadım buyüzden soruyorum!
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
kapasitif 3 faza eşit mi gelmekte ?
şunun için yazdım; sayaç üzerinden genel bir bakış açısına göre seçilirse bu fazlardan birini dengelerken diğerine fazla gelebilir endüktifi arttırabilir.
faz - faz düşünmek daha efektif olur
 
Şebeke analizörü ile yaptığım ölçümlerde 1 kvar kondansatör ve 1 kvar şönt reaktörün aktif tüketimleri reaktör için 30 watt kondansatör için 5 watt civarı çıkıyor.
 
Reaktör kalitesine göre değişiyor olmakla beraber,% 0,5-1 arasında diyor üretici firmalar.
 
Bahsedilen kapasitiflik,seçilmiş olan sabit kondansatõrún búyúk seçilmiş olmasından kaynaklanıyorda olabilir ( bence,bu ihtimal güçlü ) .Reaktõr işine girmeden önce,bu ihtimalin
ortadan kaldırılması gerekir.Sabit,15-20 olacak şekilde denemeye başlanabilir.Sabit kondansatörün,akım trafolarından önce bağlanmış olduğundan da emin olunması gerekir.
 
Son düzenleme:
Sayaç çarpanınızı,farkla çarptığınızda çıkan değer kadar olması gerekir.Yani,0,03 x çarpan = kvar
olarak reaktör gücü.
Hocam Sayaç çarpanım dolayısla 90 kvarlık reaktör mü almam gerekli.
ikinci olarak şoyle bir izlenimim oldu yukar da verdiğim 1 saatlik değer bazen değişebiliyor, şoyle ki fabrika çalışınca farklı değer alıyorum çalışmayınca farklı değer alıyorum bununla ilgili bir şey soyleyebilir misinz? ya da yukardaki hesaba güvenmek ne kadar mantıklı farklı bir hesaplama yöntemi varmıdır?
 
1-Öncelikle,son yazımı mutlaka irdeleyin,
2- Bunun dışında teorik bir hesabı yok,
3- Sayaç,her üç fazın toplamını gösteriyor.Olaya,tek faz veya 2 fazda sebep olmuş olabilir.O nedenle,kalite-
li bir analizör ile ölçüm yapmanız daha sağlıklı olur,
4- Sorununuz,düşük güçte ortaya çıkıyor ise ( muhtemelen öyle olabilir ),1. maddeyi mutlaka netleştirin,
5- Eğer devrenizde büyük güçlü UPS yoksa,bu değerde bir reaktöre ihtiyaç olmaması gerekir,
6- 90 kvar tek reaktör yerine 4x20+10 gibi bir uygulama yapmanız halinde,daha sağlıklı ! sonuç alırsınız,
7- Şahsi kanaatim,2100 kva lık bir tesis için,90 kvar'ın hatalı bir sonuç olacağıdır,
8- Devreleriniz herhangibir noktasında,sürekli devrede olan bir kondansatör olmadığından kesin emin olun,
9- Ölçüm noktası ile,trafo arası uzun mesafe ve kablolu ise,onun yarattığı kapasite hesaplan-
malı.
 
Son düzenleme:
Birde kompanzasyon röleniz hangi marka ve model her reaktif güç kontrol rölesi şönt reaktörü kontrol etmiyor!
 

Forum istatistikleri

Konular
129,454
Mesajlar
926,911
Kullanıcılar
452,011
Son üye
mehmetözkan1976

Yeni konular

Geri
Üst