Şönt Reaktör Devresi

yatusa

Üye
Katılım
15 Ağu 2008
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar kapasitif sorunuma verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim şönt reaktörü devreye nasıl bağlamalıyım bu konuda bilgi yada şema verebilirmisiniz teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Aynen,kondansatör bağlar gibi bağlayacaksınız.
 
arkadaşlar kapasitif sorunuma verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim şönt reaktörü devreye nasıl bağlamalıyım bu konuda bilgi yada şema verebilirmisiniz teşekkürler

Endüktif yük bankı yani endüktif reaktör hatta paralel bağlanır.
 
Aynen,kondansatör bağlar gibi bağlayacaksınız.

Reaktörü kondansatör gibi bağlamamı söylemişsiniz.Panoda kondansatör gibi kontaktöre bağlamam gerektiğini anlıyorum.Doğrumu anlamışım?Reaktör ihtiyaç halinde röle tarafından mı devreye alınacak?Açıklarsanız sevinirim.
 
Reaktörü kondansatör gibi bağlamamı söylemişsiniz.Panoda kondansatör gibi kontaktöre bağlamam gerektiğini anlıyorum.Doğrumu anlamışım?Reaktör ihtiyaç halinde röle tarafından mı devreye alınacak?Açıklarsanız sevinirim.

Reaktör tanıyıp işlem yapan röleler var tanımayıp işlem yapamayan röleler var. Mesela smart-svc reaktör tanır, entes'in röleleri tanımaz.
Röleniz reaktör tanımayan tipten ise kapasitif veren yükün şalterine sabit reaktör bağlanarak bir çözüm elde edilebilir. Reaktör kondansatör gibi hatta paralel bağlanır. Sabit olarak koyacaksanız direk bıçaklı sigortalar üzerinden bağlayabilirsiniz.

örnek konu; https://www.kontrolkalemi.com/forum...orleri-guc-kontrol-rolesine-nasil/sayfa2.html
 
Son düzenleme:
yardımlarınız için teşekkürler
 