Şönt Reaktör Arıza Tespiti Nasıl Yapılır?

ibrahim_g

Üye
Katılım
24 Eki 2010
Mesajlar
322
Puanları
31
Arkadaşlar kompanzasyon panolarında bulunan şönt reaktörlerin sağlamlık kontrolünü ölçü aleti ile nasıl yapabiliriz? Arızalı olduğunu nasıl anlarız?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Arkadaşlar kompanzasyon panolarında bulunan şönt reaktörlerin sağlamlık kontrolünü ölçü aleti ile nasıl yapabiliriz? Arızalı olduğunu nasıl anlarız?


Bilgi ve deneyimine bağlı olmak kaydıyla bunun bir kaç yolu vardır.Birincisi devreye alırsın pens ampermetre ile akımlarını ölçüm kıyaslama yaparsın ör: 14 amper ölçtün 14x220 = 3080 3 KVAR dersin etiket akımıyla çok yaklaşık uyuşuyorsa sağlamdır.

Başka bir yöntem enerjisiz LCR metre ile endüktansını ölçerek şöyle yaparsın şönt reaktörün 2 ucunu ölçersin ör: 0,045 henry çıktı endüktas formülünde gerekenleri yerine koyarsın direncini bulursun dirençten de çekeceği akımı etiket değeri ile kıyaslarsın endüktans formülü 2 x 3,14 x 50 x henry = Z buradanda
2 x 3,14 x 50 x 0,045 = 14,13 ohm olur şönt reaktör yük türü olarak R+XL türü bir yüktür.Şönt reaktörler kvar başına 35 watt civarı enerji tüketir.Eğer şöntümüz 3 kvar civarı ise 3 x 35 =105 watt aktif geri kalanı ise Endüktif reaktif güçten oluşmaktadır. O zaman direncimiz şöyle olur R = 105/220 = 0,47 XL =14,13 ohm

karekök 14,13+0,47 =karekök 199,87 ohm= 14,13 ohm olur yani Z = 14,13 ohm olur.Buradan da 220/14,13 yaparsan akımını ve sonrasında gücünü bulup kıyaslarsın


Başka bir yöntem kablo bağlantılarını boşa alıp izolasyon megeri ile uygun değerde gerilim vererek izalasyon hatası var mı yok mu diye tespit edebilirsin.Sargılardaki en ufak izalasyon problemini cihaz ekranından görürsün kıyaslamanı yaparsın.Buda arızalı olup olmadığını ortaya çıkarır.Bu kadar pratik bilgi sanırım yeterli olmuştur.Bu işin en pratik yolu izalasyon megeri'dir.Ben Fluke 1587 kullanıyorum dağıtım trafosu,jeneratör,motor,şönt reaktör kısaca bobinli her türlü cihazın sağlamlık testini birkaç saniye içinde tespit ediyor.
 