İzolasyon Trafosu nedir. ve kullanım amaçları

izolasyon trafosu deninince sadece carpılma akla gelmemeli . benim aklıma ilk gelen şu soru oldu ama cevabını ogrendim.

önce şu notu yazayım izolasyon trafosuna 2 faz girerek (fazlar arası 380),cıkısından 220 volt fazlar arası alabilirsinizi bu iki ucuda tek faz diye bildigimiz her yerde sorunsuz kullana biliriz.

sorum şuydu her faz bir dalga ise, iki faz girişi demek primerde faz çakışması anlamına gelecekti.bu kısa derve anlamına gelmez mi dedim?

cevap; örnegin r ve s fazları seconderde birbiri arasında bir referans belirleyerek tek bir dalga oluşturarak faz ve nötr arasında oldugu gibi aynı voltajda basit bir alternatif gerilim görmüş oluyoruz .

sadece paylaşmak istedim :)
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşlar izalasyon trafosunu jenaratörde kullanmamıza gerek varmıdır tecrübelerinize başvurmak isterim mümkümse yardımcı olurmusunuz
 
Hakan bey izalasyon trafosunu kısaca özetlemiş.
Projessor arkadaşa küçük bir ilave yapmak istiyorum izalasyon trafosu çıkışı uçları için faz nötr ayrımı yapmak ve "... siz faz ucunu tutup toprağa temas edebilirsiniz ve çarpılmazsınız" cümlesi yerine "1 uç topraklanmadığı için toprak ile sekonder uçları arasında potansiyel oluşmaz dolayısıyla toprak ile hangi ucu ellerseniz elleyin çarpılmasıınız" cümlesinin daha uygun olacağını düşünüyorum.
erolgke izalasyon trafosunun bahsettiğiniz peak lere hiç bir faydası olmaz. Aklıma ilk gelenler 1- OG hattınızda (az ihtimal AG de) kötü bir bağlantı olabilir fakat bunun kokusu şimdiye kadar çıkardı. 2- Enerji aldığınız hatta problem olabilir yakındaki tesisler de bu problemi yaşıyorsa Elektrik kurumuna başvurup role ayarlarını gözden geçirmelerini isteyin 3- Hattınızda büyük bir almaç varsa bunu yapabilir.

Hocam ben buradakı cumleyı tam olarak anlayamadım ısın acıgı. Burada seconderın notr ucunun toprakla bırlestırılmemesınden dolayı faz ucuna dokunsanızda devre tamamlanamayacagı ıcın carpılmazsınız demek mı ıstedınız?

Cunku topragın potansıyelı 0 dır. Soyle dusunelım. Gırıs prımer kısmına 2 faz verılıyor olsun. Fazların her bırınde 220 AC yanı fazlar arası 380 demek oluyor buda.

Cıkısta ıse bır notr ve bır faz 220 olsun. Sımdı cıkıs ucu ıle toprak arasında nasıl bır potansıyel olmaz ısın aslı ben bunu anlayamadım.

Benım mantıgıma gore devre tamamlanamadıgı ıcın elektrık carpmaz gıbı gelıyor. Bu konuda kafamda soru ısaretı kalmaması acısından daha net olarak cevaplarsanız sevınırım.

Sımdıden tesekkurler...
 
Elektrik çarpmaz diye birşey olamaz.Çarpmanın şiddeti azalır.Yine de dikkatli olmamız önemli.Kolay gelsin.
 
İzalasyon trafoları

1) Çarpılma riskini azaltır. (sekonder tarafında topraklama yapılmazsa)
2) Mikro saniye seviyesindeki piklerin filtrelenmesini sağlar.
3) Kısa devre akımını düşürür.

Kolay gelsin...........
 
izolasyon trafosu deninince sadece carpılma akla gelmemeli . benim aklıma ilk gelen şu soru oldu ama cevabını ogrendim.

önce şu notu yazayım izolasyon trafosuna 2 faz girerek (fazlar arası 380),cıkısından 220 volt fazlar arası alabilirsinizi bu iki ucuda tek faz diye bildigimiz her yerde sorunsuz kullana biliriz.

sorum şuydu her faz bir dalga ise, iki faz girişi demek primerde faz çakışması anlamına gelecekti.bu kısa derve anlamına gelmez mi dedim?

cevap; örnegin r ve s fazları seconderde birbiri arasında bir referans belirleyerek tek bir dalga oluşturarak faz ve nötr arasında oldugu gibi aynı voltajda basit bir alternatif gerilim görmüş oluyoruz .

sadece paylaşmak istedim :)

*****************************
Sayın Hell-Cow(Cehennem Boğası)

İki fazın trafo üzerinden geçirilerek kullanımı Türkiyede özellikle kumanda panolarına nötr hattı gelmeyen yerlerde uygulanmakta. Yani uzakta bir noktaya hat çekeceksiniz, hemen hemen bütün yük 3faz dengeli yük, neden o kadar nötr kabloyu sadece kumanda kablosu için kullanasanız, burada iki faz trafo kullanılabilir, amerikada bu işin daha yaygın kullanımı var, şöyleki Şebeke 110 volt olduğundan avrupa menşeli cihazları çalıştıramıyorlar. Bu sorunun üstesinden de iki faz sistemleri kullanarak geliyorlar. Bildiğiniz gibi fazlar arası 1,73 ile çarpıldığından 110x1,73=190 V gibi bir değer yapar ki bu da cihaz için yeterli olmaktadır.

Kısa devrenin mantığı temelde şudur, çok düşük bir direnç üzerinden devrenin tamamlanması. Sizin devreniz 220 v için tasarlanmış ise ve vereceğiniz voltaj (F-F veya F-N farketmez) bu voltaj ise aşırı akımlar oluşmaz. Devre çalışır.
 
izole trafolar toprakla bir bağlantısı olmadığından bir faza dokunsan çarpılmazsın genellikle nemli ve ıslak yerlerde kullanılır
izolasyon trafosu genelde insanların çarpılma riski olan yerlerde kullanılır.Normalde faz ucunu tutup toprağa temas ederseniz mefta olursunuz.Ama izole trafo olan sistemlerde güvendesnizdir.Genelde Nemli yerlerde kullanılır. mesela hamamlarda :) Elektrik her zaman doğduğu yere döner.Bu mantıkla izole trafoda çevrilen enerjinin dönebileceği tek nokta nötr hattı olduğuna göre siz faz ucunu tutup toprağa temas edebilirsiniz ve çarpılmazsınız.
 
izole trafolar genellikle nemli ve ıslak yerlerde çalışırken kullanılır.bir eliniz faz a digeri toprağa vursanız çarpılmazsınız.ama çalışırken yinede dikkatli olmak gerekir
 
izalasyon trafosu değişik güçlerde ve değişik voltajlarda yapılır .
amaç Nötr hatını kulanmamak.
Güç devreleri faz faz arası 220 volt olan 3fazlı devrelerde ve aydınlatma devrelerinde. (nötr hatı kulanımı yasak olan yerlerde.)
ayrıca kumanda devrelerinde 380/220v 380/24.v 380/12.v gibi devrelerde değişik volt olarak kulanılır.
 
paşam o peakleri önlemek için capastif yüke ihtiyayıcın var.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,108
Mesajlar
915,028
Kullanıcılar
449,808
Son üye
Baharnev

Yeni konular

Geri
Üst