İnternal Relay çoklu resetleme Yardım

huba84

Üye
Katılım
13 Eki 2009
Mesajlar
85
Puanları
1
Yaş
36
merhabalar.

FpWinpro ile yazılım yapmaktayım Acaba R'leri Çoklu bir şekilde nasıl resetleye bilirim. örneğin R0 DAN R100 e kadar resetlemek istiyorum. 8 er de resetlense kafi.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhaba huba84

2 yöntem anlatabilirim.

1.yöntem:16 adet bitin word adresini kullanarak bu bitleri sıfırlayabilirsiniz.
Örn: R100,R101,R102,.......,R109,R10A,10B,........,10F 16Bitin word adresi WR10 dur.
WR10 adresine Move komutu ile sıfır gönderirsen 16 biti Reset etmiş olursun.
WR0: R0,R1.......RF
WR1:R10,R11,.....R1F gibi.

2.yöntem: F11 komutunu kullanmak.Bu komut yardımı ile 0 değerini belirteceğimiz word adreslerine gönderebilirsin.
Örn: 0 değerini WR0 ile WR10 adresine gönderirsek 10 word *16 bit: 160 tane biti sıfırlamış oluruz.

Umarım yardımcı olur.

İyi çalışmalar
 
çok teşekkürler yardımcı oldunuz. iyi çalışmalar
 