İndüksiyon trafosu jeneratör seçimi

vecivicivokke

"Elenktirink elaktirinik olurmu onsuz evlilink? "
Yönetici
Yönetici
Katılım
7 Mar 2010
Mesajlar
1,591
Puanları
756
Yaş
44
Konum
Irak
Merhabalar

Sürekli elektrik kesintileri yaşıyoruz ve bu üretim planlarımızı haliyle etkiliyor. Etiketi ekte bulunan trafomuzun yerine geçebilecek jeneratör varmıdır ? Çıkış voltajı 550 v olduğundan tercihimiz og jeneratörmü olmalı ?
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20210210_135129.jpg
    IMG_20210210_135129.jpg
    354.6 KB · Görüntüleme: 20
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
31,5/0,4 KV en az 800 KVA bir trafo tedarik etmelisiniz. Normal 0,4KV çıkışlı dizel set jeneratör alıp, jeneratörün gerilimini yeni trafonuz ile 31,5 KV a yükseltip mevcut trafonuzu besleyeceksiniz. Burada püf noktası jeneratör seçimidir. Jeneratör demeraj akımına göre seçilmelidir. Aksi takdirde sistemi besleyemez ve hasar görür.
 
Jeneratör çıkışı bir trafo ile 550v'a çıkarılsa olmaz mı?
 
Sn. mckayrak, tabiki olur. Ama 0,4/0,55 KV oranlı trafoyu özel imal ettirmek gerekir. Özel imalat olduğu içinde pahalıya mal olur. O nedenle standart bir trafo, sıfır veya ikinci el alınarak iş çok daha ekonomik halolur.
 
Sn. mckayrak, tabiki olur. Ama 0,4/0,55 KV oranlı trafoyu özel imal ettirmek gerekir. Özel imalat olduğu içinde pahalıya mal olur. O nedenle standart bir trafo, sıfır veya ikinci el alınarak iş çok daha ekonomik halolur.
Yani standart voltajlar arasındaki trafoları hazır olarak bulmak mümkün olabiliyor... Teşekkürler..
 