İndüksiyon trafosu jeneratör seçimi

  • Konbuyu başlatan vecivicivokke
  • Başlangıç tarihi

vecivicivokke

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
7 Mar 2010
Mesajlar
928
Puanları
408
Yaş
41
Konum
Gaziantep
Merhabalar

Sürekli elektrik kesintileri yaşıyoruz ve bu üretim planlarımızı haliyle etkiliyor. Etiketi ekte bulunan trafomuzun yerine geçebilecek jeneratör varmıdır ? Çıkış voltajı 550 v olduğundan tercihimiz og jeneratörmü olmalı ?
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20210210_135129.jpg
    IMG_20210210_135129.jpg
    354.6 KB · Görüntüleme: 16

tknsyn

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
27 Eki 2007
Mesajlar
1,384
Puanları
308
31,5/0,4 KV en az 800 KVA bir trafo tedarik etmelisiniz. Normal 0,4KV çıkışlı dizel set jeneratör alıp, jeneratörün gerilimini yeni trafonuz ile 31,5 KV a yükseltip mevcut trafonuzu besleyeceksiniz. Burada püf noktası jeneratör seçimidir. Jeneratör demeraj akımına göre seçilmelidir. Aksi takdirde sistemi besleyemez ve hasar görür.
 

mckayrak

Üye
Katılım
27 Ocak 2008
Mesajlar
536
Puanları
8
Yaş
52
Jeneratör çıkışı bir trafo ile 550v'a çıkarılsa olmaz mı?
 

tknsyn

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
27 Eki 2007
Mesajlar
1,384
Puanları
308
Sn. mckayrak, tabiki olur. Ama 0,4/0,55 KV oranlı trafoyu özel imal ettirmek gerekir. Özel imalat olduğu içinde pahalıya mal olur. O nedenle standart bir trafo, sıfır veya ikinci el alınarak iş çok daha ekonomik halolur.
 

mckayrak

Üye
Katılım
27 Ocak 2008
Mesajlar
536
Puanları
8
Yaş
52
Sn. mckayrak, tabiki olur. Ama 0,4/0,55 KV oranlı trafoyu özel imal ettirmek gerekir. Özel imalat olduğu içinde pahalıya mal olur. O nedenle standart bir trafo, sıfır veya ikinci el alınarak iş çok daha ekonomik halolur.
Yani standart voltajlar arasındaki trafoları hazır olarak bulmak mümkün olabiliyor... Teşekkürler..
 