İki ayrı şekeyi Tek Jeneratörden besleme?

Anlattıgım yöntemın, blok dagıtım çizimi ektedir. Örnek verilmiştir.
 

Ekli dosyalar

  • SEBEKE-GEN.TRANS..pdf
    74.8 KB · Görüntüleme: 78
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Mesut abi çözümü bizlerlede paylasirsa çok makbule geçerdi.çizim olsa daha da Güzel olur
 
11.jpg





V37l0V.jpg
 
Son düzenleme:
Ustam devre üzerinden anlatma imkanınız var mı? Mesela 1. şemada R1- R2 kontakları açıkken K1-K3 kontaktörü (Şebeke) nasıl enerjileniyor? ve faz koruma rölesi devreye girdiğinde normalde kapalı olan R3-R4 kontakları açılmaz mı, açılırsa jeneratör kontaktörü nasıl enerjilenecek?
 
Merhaba arkadaşlar. Sorunum bu başlıkla ilgili olduğu için yeni başlık açmak yerine buraya yazayım dedim, bakan ilgilenen olur umarım. aynı şebekeden beslenen 2 ayrı binayı tek jeneratörden beslemek istiyorum. 2 tane otomatik transfer şalterim (ATS) var. Her binaya birer ATS kursam, şebeke ve jeneratör besleme girişlerini yapsam ama sadece birinin şebeke ucundan jeneratöre giden sinyali çeksem, şebeke kesildiğinde jeneratör çalışır ve iki şalter de transferi yapar değil mi?
 
Son düzenleme:
Merhaba arkadaşlar. Sorunum bu başlıkla ilgili olduğu için yeni başlık açmak yerine buraya yazayım dedim, bakan ilgilenen olur umarım. aynı şebekeden beslenen 2 ayrı binayı tek jeneratörden beslemek istiyorum. 2 tane otomatik transfer şalterim (ATS) var. Her binaya birer ATS kursam, şebeke ve jeneratör besleme girişlerini yapsam ama sadece birinin şebeke ucundan jeneratöre giden sinyali çeksem, şebeke kesildiğinde jeneratör çalışır ve iki şalter de transferi yapar değil mi?
Şebekeler aynı anda kesilmesi durumunda olur. Ama referans aldığınız şebeke varken diğeri kesilirse çalışmaz. Bunun yerine iki şebekeyi referans alacak bir düzen kurmanız daha sağlıklı olur
 
Merhaba arkadaşlar. Sorunum bu başlıkla ilgili olduğu için yeni başlık açmak yerine buraya yazayım dedim, bakan ilgilenen olur umarım. aynı şebekeden beslenen 2 ayrı binayı tek jeneratörden beslemek istiyorum. 2 tane otomatik transfer şalterim (ATS) var. Her binaya birer ATS kursam, şebeke ve jeneratör besleme girişlerini yapsam ama sadece birinin şebeke ucundan jeneratöre giden sinyali çeksem, şebeke kesildiğinde jeneratör çalışır ve iki şalter de transferi yapar değil mi?

Aynı trafodan besleniyorsa olur, Farklı trafolardan besleme varsa problem çıkabilir.
 
ATS Leriniz nötr kesmeli olmak zorundadır. Şebekelerden biri pilot seçilecek, jeneratör pilotu referans alacak. Bu durumda şebekesi var olan taraf mecburen jeneratör den beslenecek. Hiç bir sorun olmaz. Ama şebekesi olan bölüm boşu boşuna jeneratöre yuklenmesin isterseniz; basit kumanda düzenekleri röleler vs. İle elektriksel kilitlemeler yapmanız gerekir.
 