İşletme Topraklaması Pano Yanması

Katılım
17 Haz 2014
Mesajlar
4
Puanları
1
Merhabalar, İşletme topraklamasının yüksek olması arıza anında yük tarafına mı zarar verir sadece. İşletme topraklamasının yüksek olduğu bir yerde faz-faz veya faz-toprak arızası olması durumunda kaynak tarafına da bir zararı olur mu, mesela dağıtım panosu yanabilir mi ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar, İşletme topraklamasının yüksek olması arıza anında yük tarafına mı zarar verir sadece. İşletme topraklamasının yüksek olduğu bir yerde faz-faz veya faz-toprak arızası olması durumunda kaynak tarafına da bir zararı olur mu, mesela dağıtım panosu yanabilir mi ?
işletme topraklmamasının yüksek olmasından kastınız 5 ohm dirençten yüksek olması mı?eğer öyleyse :Ohm ne kadar yüksek olursa iletkenlik o kadar az olacak ve koruma yapmayacaktır
Pano yanması ise devrenizde kaçak akım gibi toprağa oluşan kaçaklarda atacak bir koruma cihazınız yoksa dolaylı kısa devrelerde oluşur!Kablonuz hasar aldı ve kirli su veya bir kimyasal üzerinden toprağa kısa devre var direk kısa devre olmadığı için sigortanız atmaz akım değeri oranında akım çeker bizim teisatçılarımızın bir çoğu 2,5 luk kabloya 25 C sigorta bağlar ki bu yanlıştır 2,5 luk kabloya 16A sigorta takılmalıdır.Yangınlarda bu şekilde çıkar birde toptancıda 2-3 tl ye satılan çin malı sigortalar ve kaçak akımlar vardır 16 A yazar sigortada ama 100 A çekse atmaz 30mA 3000mA geçer atmaz bu şekilde elektrikten yangın çıkar.
Eğer kablolarınız kullandığınız sigortalarınıza uygun ve kaliteliyse elektrikten yangın çıkmaz birde bu malzemelerin kullanım ömrü var bakanlık bu ömrü 10 yıl olarak belirlemiş: http://www.legrand.com.tr/pdf/otomatik-sigorta-garanti-belgesi-ve-kullanim-kilavuzu.pdf
 
Sn.ozturkali, faz faz arızasında işletme topraklamasının bir fonksiyonu yoktur. Faz toprak arızasında işletme topraklamasının yüksek olması arıza akımını azaltarak koruma donanımlarının etkin çalışmasını olumsuz etkiler. Dağıtım panosunun yanmasına sebep olmaz.
 