160kva lik 3 fazlı bir dağıtım trafosunun kataloğunda boşta kayıp gücü 300w kısa devre kayıp gücü 2350w olarak görülüyor.

güç katsayısı 0.85 olduğunda tam ve %60 yükte verimi hesaplayınız .

acilen yardımlarınızı bekliyorum zor durumdayım arkadaslar simdiden tesekkurler .
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
verim=160000x0.85x0.60/(160000x0.85x0.60+300+0.6²x2350)=0,9861
verim=%98.61
Biraz geç oldu ama yeni gördüm.
 
ben % 98,82 buldum.( kendi kullandığımız programda )
 
Yuvarlamalardan farkeder. Ayrıca sadece %60 yük için hesaplama gösterdim.
 
arkdaslarrv monofaze bi motorum var kapahını acmadım ama dırek bagladıgım da calısmıyoo kondon sator bagladıgım calısıyoooo buna uygun kondoın satoru nasıl secbilirimm
 