çift devirli motorlarda kablo ve koruma elemanı seçimi

dethrone

Üye
Katılım
9 Şub 2013
Mesajlar
101
Puanları
1
Yaş
38
merhaba arkadaslar

çift devirli motorlarda kablo ve koruma elamanı seçimi neye göre yapiyoruz. çift devirli motorlarda kablo seçimi ile ilgili bilgi bulamadim da.
farklı calisma devirlerinde farklı akımlar çekiyor. yüksek akıma göre kablo ve sigorta seçsem bir sıkıntı olur mu
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
iki devirli motor etiketinde 1. devirde kaç amper çeker , 2. devirde kaç amper çeker yazar.
bu amper değerlerine göre. malzeme kulanılır. ana girişler ise yüksek ampere göre seçilir.
 
tamam da sonuçta 2 çalışma devri için iki tane farklı pano oluşturacak halleri yok. degil mi?
 
maximum amperaj değerine olan kablo ve koruma ekipmanını saçiceksiniz
 
yuksek devirdeki akim degerine gore kablo kesitini belirleyeceksiniz..dusuk devir ve yuksek devir icin iki ayri kontaktor ve termik secimi yapip, cektikleri akim degerine gore termik sahalarini ayarlayacaksinz..
 
yuksek devirdeki akim degerine gore kablo kesitini belirleyeceksiniz..dusuk devir ve yuksek devir icin iki ayri kontaktor ve termik secimi yapip, cektikleri akim degerine gore termik sahalarini ayarlayacaksinz..
teşekkürler sigorta en yüksek akıma göre seçilecek degil mi.
 
dusuk devir icin ayri bir sigorta, yuksek devir icinde ayri bir sigorta ile koruma yapabilirsiniz..
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,860
Kullanıcılar
449,598
Son üye
kadir12366

Yeni konular

Geri
Üst