Üretim Ağı Kontrolü İçin PLC-HMI Seçimi

Konu Sah
Current1453
Katılım
29 Mar 2018
Mesajlar
38
Puanları
3
Yaş
26
@malikenes RS485 için 2 HMI olurmu peki örnek vereyim. tek bir noktadan değilde 2 farklı noktadan tüm PLC leri izlemek istersem nasıl yapabilirim?
 

malikenes

Üye
Katılım
18 Kas 2009
Mesajlar
576
Puanları
18
@malikenes RS485 için 2 HMI olurmu peki örnek vereyim. tek bir noktadan değilde 2 farklı noktadan tüm PLC leri izlemek istersem nasıl yapabilirim?
Aynı hatta yalnızca 1 tane master olur.

HMI lar ethernetli olursa bu desiğin olur ama.
 
Konu Sah
Current1453
Katılım
29 Mar 2018
Mesajlar
38
Puanları
3
Yaş
26
@malikenes Kinconun ethernetli panelleri var örneğin GL070E. Bu panellerin GMT ile uyumu nedir çalıştınızmı hiç ?
 

malikenes

Üye
Katılım
18 Kas 2009
Mesajlar
576
Puanları
18
Biz GMTCNT kullanıyoruz, ürünler uyumlu oluyor, desteği tek noktadan alıyoruz, böylelikle daha az sıkıntı oluyor yani.
 
Konu Sah
Current1453
Katılım
29 Mar 2018
Mesajlar
38
Puanları
3
Yaş
26
@malikenes GOP43-070ETE modelinde ethernet mevcut . bundan alırsam sistemi nasıl kurmalıyım bunları ethernetlemi haberleştirmem gerekiyor ?
 

malikenes

Üye
Katılım
18 Kas 2009
Mesajlar
576
Puanları
18
@malikenes GOP43-070ETE modelinde ethernet mevcut . bundan alırsam sistemi nasıl kurmalıyım bunları ethernetlemi haberleştirmem gerekiyor ?
PLC lerle RS485 üzerinden bir HMI ile haberleşeceksin. Diğer HMI yı da bu HMI ya ethernetten bağlayacaksın. Böylelikle diğer HMI da PLC lere bağlı olan HMI vasıtasıyla PLC lere erişmiş olacak.
 
Konu Sah
Current1453
Katılım
29 Mar 2018
Mesajlar
38
Puanları
3
Yaş
26
@malikenes Eyvallah Çok teşekkürler. Sistem kurulumuna başladıktan sonra bilgilendiririm.
 