Ertug_TR

Üye
Katılım
2 Eki 2007
Mesajlar
292
Puanları
1
Selam Sayın Üyeler ;
Öncelikler geçmiş Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.
Benim sorum işletme içinde bazı bölümlerin elektrik harcaması hesaplamak, bunun için en mantılısı elektrik sayacı takmak ama hesaplada yaklaşık harcamayı bulmak istiyorum.
Yalnız, takıldığım nokta örneğin bir bölümde sabit olarak gördüğüm değer 3 fazdan 5A-15A-23A çekiliyor. Güç formülünden P=1,73*380*I*Cos& burada akım değerini 3 fazın ortalamasınımı almam gerekiyor.Ve elektrik sayacı sarfiyatı hesaplarken 3 fazı ayrı olarak görüp hesaplıyor sanırım.Ama ben nasıl hesaplamayalım, en mantıklısı fazları dengelemek ama şu an bunu yapamıyorum. İvedi olarak cevaplarınızı bekler saygılar sunarım.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sayin Ertug_TR
P=1.73xUnxInxCosfi formulu 3 fazli dengeli yuklerde kullanabilecegimiz bir formuldur.
Sizin orneginizde, her bir fazi P=UxIxCosfi formulunden hesaplayip P1+P2+P3 seklinde toplamaniz gerekiyor.Tabii bunun icin her bir fazin cos fi degerini bilmelisiniz.( Yine de hatirlatayim.Burada U=220 volt , I= her bir faz akimi )
Ayrica forumumuzda buna dair bir kac ornek oldugunu hatirliyorum.Kolay gelsin
 
P1, birinci faz olsun, P1=220*5*Cos;
P2, ikinci faz olsun, P2= 220*15*Cos;
P3, üçüncü faz olsun, P3=220*23*Cos.

Ortama P= (P1+P2+P3)/1,73

Size ortalama gücü verir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst