ÜÇ FAZLI SİGORTALAR

kenan_37

Üye
Katılım
8 Kas 2012
Mesajlar
276
Puanları
1
Konum
kastamonu
Merhaba arkadaşlar.trifaze bir sigortayı monofaze olarak kullanmamız gerekirse sigortanın kullanılmayan kontaklarını köprülememiz gerekirmi.köprülersek akımı üçemi bölmüş oluruz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
evet köprülersek çalışması daha doğru olur. ayrıca akımı üçe bölmüş olmuyorsun sadece tüm sigortalarda aynı akımı geçirmiş oluyorsun slm
 
Merhaba arkadaşlar.trifaze bir sigortayı monofaze olarak kullanmamız gerekirse sigortanın kullanılmayan kontaklarını köprülememiz gerekirmi.köprülersek akımı üçemi bölmüş oluruz.

Merhaba.Ayni durum 3 fazlı kontaktörlerin 1 fazlı kullanılmasında benzer şekilde uygulanmaktadır.3 fazlı bu kontaklar arasına köprü atılarak 3 kontağın da ayni anda kullanılması,tek fazdaki büyük akım şiddetinin (Amperin) tek kontaktan direk geçmesi (Direk tek kontağa veya sigortaya) doğrudan tek kontakla temasta kalması önlenmiş olmaktadır.Normal sigortalarda bu uygulamayla sadece sigorta ömrü,kullanım ömrü daha çok uzatılmış olur.Geçen akım şiddeti ise hiç değişmez,ancak 1/3 oranında sigortaya vereceği "yıpratma-ömür katsayısı-ömür karekteristiği" tek kullanıma göre 3 kat oranında da arttırılmış olur,farkı yalnızca budur.Burada akım 3 ayrı kontaktan ayni anda geçerken,ayni seri olarak bağlı,yani köprülenmiş olan sigortalardan geçmesindeki gibi yine 3'e bölünmüş,ömür katsayıları,dayanım ve kullanma zamanları bu köprülenmiş bağlantılarla 3 kat daha fazla uzamış olur.Normal sigortaların (Buşonlu,bıçaklı,vb.) köprülenmesinde de akım yine 3'e bölünmüş olur.3 fazlı kontaktörlerin monofazede kullanılırken en doğru kullanım şekli de genellikle bu şekildedir.Kullanılan sigorta türünün otomatik sigorta olmasında ise bu bir sorun yaratabilir,köprü uygulanmaması kanaatimce de daha uygun olur.

Not:Ömür kavramının değişmesi akımın üzerinden geçtiği parçalara verdiği "volt*amper*cos fi" çarpımı şeklindeki asıl gücünün de,3 eşit iletken parça (Kontak ya da buşon) üzerinde,parça özellikleri ayniyse,tam eşit olarak dağılmasından dolayıdır.Bu 3 eşit parçadan geçen akımın ısıtma (Joule) etkisi,kontaktör ise kontakların meme yapıp yapışma,bozulma riski,yıpranma riski de 1/3 oranında düşer,sigortada ise kullanım süresi 3 kat fazla uzamış olur.Köprülemenin asıl amacı budur.Sigortadaki köprülemeyi rezistans olarak kullanılan bir telin boyunun 3 kat uzatılmasına da bunu rahatça benzetebiliriz.Ancak rezistansta güç tam olarak kendi üzerinde yok olurken,çok azı anahtar,klemens,sigorta,vb.üzerinde yok olurken sigortada ise büyük kısmı asıl alıcıda,daha küçük kısmı ise köprülenmiş bu sigortalarda güç kaybı şeklinde yok olmaktadır daha farklı olarak.Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Slm.3 fazlı sigortaya köprü atarsan eğer akımı üce bölmüş olursun pararel bağlı üç dirence gelen anakol akımının üçe bölünmesinden bir farkı olmaz.Ancak 3 fazlı sigorta üzerinde yazan akım değeri senin mono fazının bağlı oldugu yükün çektigi akım değerine eşitse sadece bir ucunu yada giriş çıkış yaparak 3 kontagınıda kullanabilirsin.akım değerin 3 faz otomatının 2 yada üç katıyken köprü atıp akım değerini üçe bölmek doru deildir ancak.çünkü otomatının bir kontagı sıkıntılı olursa akım iki kola ayrılır ve sürekli atar durur.
 
Merhaba arkadaşlar.trifaze bir sigortayı monofaze olarak kullanmamız gerekirse sigortanın kullanılmayan kontaklarını köprülememiz gerekirmi.köprülersek akımı üçemi bölmüş oluruz.
evet sayın kenan 3 e bölmüş oluyorsun kablodaki elektronlar en yakın yoldan akar yani en kısa mesafe hangisi ise ondan akar monofaze 10A bir w.otomatın ani aşırı akım kesme kapasitesi ile girişleri köprülenmiş trifaze 10A otomatın aşırı akım kesme kapasitesi aynı değildir
böyle bir bağlntıda 3 ayrı koldan akacak pik akımını hesaplamak mümkün olmadığı için bağlı olduğu makina veya tesis her dakika risk altındadır kesinlikle doğru bir uygulama değildir böyle bağlantıları yapmayalım ve yaptırmayalım lütfen
SAYGILAR
 
Merhaba arkadaşlar.trifaze bir sigortayı monofaze olarak kullanmamız gerekirse sigortanın kullanılmayan kontaklarını köprülememiz gerekirmi.köprülersek akımı üçemi bölmüş oluruz.

köprülemen sadece sıgortanın ömrünü uzatır. kontaklara düşen akımlar eşit oranda bölünmeye bilir. atlama yapılacaksada bu termik sgortalarda yapılmalıdır. buda yükü bölme adına değil sadece yükü koruma adına.
 
3 fazlı motoru tek fazda çalıştırma, 3 fazlı kondaktörü tek fazlı kullanımını duyduk da , üç fazlı sigortayı tek fazda kullanmayı da yeni duyduk...Bu soru da nerden çıktı böyle?? Pardon ustalarım...Saygıda kusur ettiysek affola...saygılar...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,149
Mesajlar
915,479
Kullanıcılar
449,892
Son üye
bekmezci

Yeni konular

Geri
Üst