Dış aydınlatma hesaplarında trigonemetrik aydınlatma hesapları gereklidir.

Armatürler tek bir düzlemde ışık yaymazlar ,küresel şekilde ışık yaydıkları için biz hesaplarımızda bu kürenin her bir metreküpündeki ışık şiddetini ve parıltı şiddetini hesaplayabilmeliyiz...

Esas olan aydınlatma şiddeti ile beraber "PARILTI" " şiddetidir...

Örnek hesaplamada görüldüğü gibi armatürün ışık şiddeti ve ışık yayılım karekteristiği aydınlatma pozisyon,parıltı ve ışık şiddetini direk etkileyen undurdur...

Armatür yüksekliği yol açıklığına göre seçilir...İki armatür arası mesafe de viraj,kavşak,düz yol gibi etkenleri göze alarak ve gerekli hesaplamalar ile belirlenmelidir.Yoksa bir çok projede yapıldığı gibi: "Koy 30 metre aralıkla direkleri ,gazla gitsin" işlemi kesinlikle yanlış ve gerçekten ölümcül sonu

Gördüğüm pek çok projede Calculüx benzeri hazır programlardan yararlanılarak çizlimiş "Doğrusal Yol ve Caddelerde " doğru sonucu verebilen fakat eğimli yollarda yanlış sonuç veren ve yollarda dönüşlerde / virajlarda "Kör Noktalar " oluşturan ve kazalara sebep verebilen sonuçlar ortaya çıkmaktadır...


Parıltı (Luminance) (L, cd/m[SUP]2[/SUP]) Parıltı L harfi ile gösterilir. Birimi cd/m[SUP]2[/SUP]’dir. Yüzeyin birim alanından belli bir doğrultuda yayılan ışık şiddeti ile ilgili bir kavramdır. Işık yayan yüzey kendisi ışık üreten bir lamba veya ışık geçiren bir armatür yüzeyi gibi birincil ışık kaynağı olabileceği gibi, başka bir kaynaktan ulaşan ışığı yansıtan ikincil bir ışık kaynağı da olabilir.


Işık Şiddeti (Luminous Intensity) (Ι, cd)
Işık şiddeti birim zamanda belli bir doğrultuda yayılan ışığın yoğunluğu ile ilgilidir. Akan bir suyun debisi ile karşılaştırılabilir. Ι harfi ile gösterilir. Birimi candela (kandela okunur) ‘dır.

Yol Yüzeyi Parıltısının Düzgünlüğü

Cisimlerin iyi görülebilmeleri ve sürücünün görme konforu bakımından yol yüzeyinde mümkün olduğu kadar düzgün bir parıltı dağılımı istenir. Parıltı dağılımı iki faktörle verilir. Bunlardan birincisi bileşke veya toplam parıltı faktörü, yolun gözlemciden itibaren 60 m ile 160 m arasında 100 m’lik hesap alanında en küçük parıltı değerinin ortalama parıltı değerine oranı ile boyuna düzgünlük faktörü de her şeritin orta çizgisi üzerinde bulunan bir gözlemci için o şeritin orta çizgisi boyunca iki lamba arasındaki en küçük ve en büyük parıltı değerlerinin oranı ile tanımlanır ve U1 = Lmin / Lmax Ile gösterilir



Sonuç: Mühendis ve diğer Fen adamı arkadaşlar buldukları bir takım projelerden kopayal yapıştır şekilde değil , fakat gerçek hesaplamalarla çıkan sonuçlara uygun sonuçlarla projelendirme yapmalıdırlar...



Selam ile...
Aydınlatma hesabı.jpg
Şekil 1:Hesaplama 1
150 W IŞIK DAĞILIM 1.jpg
Şekil 2: Işık dağılımı
Ekli dosyayı görüntüle Kavşak Ayd hesap).GIF
Şekil 3:Kavşak Ayd. Hesap
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Türkiyede çevre aydınlatma ve dış aydınlatma olayı tamamen daha önce onaylanmış benzer bir projedeki aydınlatmalar arası mesafeler baz alınarak çizilmektedir.

EDAŞ'ta çizilen bu projenin uygun olmadığını anlayacak teknik birinin olduğunu şu ana kadar göremedim zaten.

Eminim ki sürücü kursları için çizilen projelerin hepsini incelerseler %95'inin istenilen aydınaltma düzeylerinin sağlanmadığı görülecektir.
 
EDAŞ'ta çizilen bu projenin uygun olmadığını anlayacak teknik birinin olduğunu şu ana kadar göremedim zaten.

.

Doğru... Geçenlerde çizdiğim bir proje EDAŞ a sunuldu...

"Mesut Hoca çizdiyse doğrudur... " deyip onaylamışlar...
 
Her armatürün reflektör yapısı ışık dağılımı farklıdır. Biz uygulama yapmadan önce ürünün satın alındığı yerden ürünün özellikleri ile simule edilmiş programlar ile yapılan profesyonel hesaplamalar neticesi çıkan sonuçlara göre hareket ederiz. Projeleri bu hesaptan çıkan sonuçlara göre revize ederiz. Şimdiye kadar yaptığımız sayısı belirsiz uygulamada hiç sorun yaşamadık. Profesyonel destek şart.
 
biz ise 250w sodyum buharlı projektörleri kullanırız. direkler arası mesafe direk boyunun 2 ila 4 katı arasında almak suretiyle ihalelere çıkarız ve bu güne kadar biz de sorun yaşamadık.
 
şehitlik aydınlatması için keşif hazırlamam gerekiyor
bu bilgiler gerçekten faydalı oldu
teşekkürler
 
Her armatürün reflektör yapısı ışık dağılımı farklıdır. Biz uygulama yapmadan önce ürünün satın alındığı yerden ürünün özellikleri ile simule edilmiş programlar ile yapılan profesyonel hesaplamalar neticesi çıkan sonuçlara göre hareket ederiz. Projeleri bu hesaptan çıkan sonuçlara göre revize ederiz. Şimdiye kadar yaptığımız sayısı belirsiz uygulamada hiç sorun yaşamadık. Profesyonel destek şart.



eee yani hani hesaplar bu şekilde hesaplardan bahseden bir sürü insan var.hani nasıl yapılıyor denilince tırt kımsede ses yok gürültü çokama
 
aynen hesap kısmı dış aydınlatmada eksik kalıyor
dialüx ile yapmak en mantıklısı ama sitede bunu öğretebilecek bir kahraman aranıyor :)
 