Önemli Sayacın yanındaki sigorta son üç gündür aralıklı olarak atıyor

Son üç gündür evdeki sigorta değilde sayaçtaki 10 olan ortadaki sigorta belli aralıklarla atıyor. Apartman 15 yıllık daha önce böyle bir sıkıntı yoktu.evde prizlerde cihazda yok. Neden böyle oluyor yardım edermisiniz?

10A siğorta atınca daire içinden veya dışından nerenin enerjisi kesiliyor ?


2F2719B5-BF2E-4001-A333-3D4742C3E2C1.jpeg
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
O not,Sn.İ.Kaşıkçı hocanın kitabından alındı.
Kitabı temin edebilirseniz,çok daha değerli
bilgilere ulaşabilirsiniz.Konuyu fazla uzat-
mak istemediğim ve kaynak sorulacağını bil-
diğim için,kısa bilgiyi ekledim.Son söz şudur,
evdeki sigorta ile birlike,sayaç yanındaki da-
ha büyük akımlı sigortada atar.Yani,otomat
tipi sigortalarda,selektivite beklenmez.Tıpkı
evdeki 30mA lik kaçak akımla birlikte,eğer
selektif tip değilse ana devredeki 300 mA lik kaçak akımında açacağı gibi.
 

Ekli dosyalar

  • İ.Kaşıkçı.jpg
    İ.Kaşıkçı.jpg
    280.1 KB · Görüntüleme: 8
Son düzenleme:
10A siğorta atınca daire içinden veya dışından nerenin enerjisi kesiliyor ?


Ekli dosyayı görüntüle 69021
Daire içinde salon ve yanındaki kullanılmayan bir odanın yanlızca prizleri gidiyor ama ışıkları kesilmiyor
Serdar kardeş sigorta kutunda olması gereken 5 priz, 2 de aydınlatma sigortası yani 5 tane 16A, 2 tane 10A sende 3 tane 10A var, birde 3x25A grup sigortan olmalıydı bu yok kaçak akım sigortanda 25A olmalıydı 40A konmuş bi elden geçmesi gerekiyor
Teşekkürler abi en kısa düzeltmeyi nasıl yaparız?,biz öğrenciyizde ev sahibi beni ilgilendirmez dedi
 
Son düzenleme:
Son üç gündür evdeki sigorta değilde sayaçtaki 10 olan ortadaki sigorta belli aralıklarla atıyor. Apartman 15 yıllık daha önce böyle bir sıkıntı yoktu.evde prizlerde cihazda yok. Neden böyle oluyor yardım edermisiniz?
Bu sigortaları bir elektrikçi çağırıp söküp çöpe atın elektrikçiye bırakmayın siz kırıp atın çöpe
 
Şems sigortalar piyasadaki en kalitesiz sigortadır burada yetkilisi varsa da kırılacak darılacak varsada darılsın siemens,shcneider toptancıda 8-10 tl satılırken bu sigortalar 4-5 tl satılıyordu toptancılarda.Üstünde 10A yazıyor ya bir bakmışsın 50 A çeker atmaz bir bakmışsın üstünden akım geçmediği halde atmış dediğim gibi bir elektrikçi çağırın schneider,siemens,legrand kaliteli yabancı markalar makel ve viko yine bunlardan kaliteli yerli markalar dan birini taktırın başınız çok ağrır benim evim yanıyordu bu sigortalar yüzünden kablo Allah tan inceydi kablo kopmuşta yangın çıkmamış söküp çöpe attım ben
 
Şems sigortalar piyasadaki en kalitesiz sigortadır burada yetkilisi varsa da kırılacak darılacak varsada darılsın siemens,shcneider toptancıda 8-10 tl satılırken bu sigortalar 4-5 tl satılıyordu toptancılarda.Üstünde 10A yazıyor ya bir bakmışsın 50 A çeker atmaz bir bakmışsın üstünden akım geçmediği halde atmış dediğim gibi bir elektrikçi çağırın schneider,siemens,legrand kaliteli yabancı markalar makel ve viko yine bunlardan kaliteli yerli markalar dan birini taktırın başınız çok ağrır benim evim yanıyordu bu sigortalar yüzünden kablo Allah tan inceydi kablo kopmuşta yangın çıkmamış söküp çöpe attım ben
Haklısınız geçen yıl mutfaktaki üçlü priz ve taktığımız priz yanmıştı,yüklenmişsiniz demişti elektrikçi

Burda olması gereken sıralama nasıl olmalı sizce
 