Çift analog girişli sürücu

Katılım
28 Ağu 2016
Mesajlar
93
Puanları
1
Yaş
35
Konum
tekirdağ
İki ayrı 10 volt girip ikisinin toplamini alip çalıştirabilirmiyiz yani senkron çalışacak 10 voltun biri diğer suruculerede gidiyo diğeri ise 0 10 volt çıkışlı bi sensorum var bu sürücuye girecek ama ikisinide kullanmam gerekir
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
plc uygulaması ile yapabilirsin analog modul kullanman gerekiyor iki ayrı 0 10 volt sonuçta sürücüde tek yer var bağlarsan sinyallerden biri yüksek biri düşük olursa yüksek olana göre çalışır
 
Mevcut sistem plc li ama yapan şahıs iyi bir şekilde ayarverememis bende plc proglama bilmiyorum o nedenle sürücüyle çözmeye çalışıyorum
 
Uygulamayı tam anlamadım. Ancak çift analog girişli sürücüler var. Bunların parametrelerine bakmak lazım. Girişleri toplama fonksiyonu var mı diye... (Toplamın sınırı parametrede vardır)

İki voltaj seri bağlanarak girişe verilebilir bu durumda ikisinin toplamı 10 voltu geçmemeli...

Senkron çalışmada mA kullanılırsa daha başarılı sonuçlar elde ediliyor. 0-20 (4-20) mA cihazlardan seri dolaştırılıp her cihazın ayni değeri görmesi sağlanıyor...

Diğer bir çözüm ilk cihaza giriş yapılıp bu cihazın çıkışından alınan voltaj yada akım 2 inci (3 üncü, 4 üncü,...) cihaza giriliyor...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,135
Mesajlar
915,327
Kullanıcılar
449,857
Son üye
Bluent

Yeni konular

Geri
Üst