(Çözüldü) Evde Kısa Devre Sorunu

Kaçak akımı kapatınca nötr-toprak kısa devre değil. Ana şalter, kaçak felan hepsi açıp bakmıştım o zaman kısa devre oluyor. Ama KAK atmıyor sanırım arada multimetre olduğundan. Nötr-Toprak arası evde 1 volt düzeylerinde görünüyor, bahçede 0 volt du yanlış hatırlamıyorsam. Dediğiniz her şeye bakıp kontrol edicem.
Topraklamınız iyi demek ki. Bahçede topraklama için ayrı hat var demiştiniz kısa mesafeli bir hat olmalı. 0 Volt görüyorsanız çok iyi. 0 volt varsa topraklama yoktur diye düşünmeyin. Dediğimiz testleri yaparsanız zaten ortaya çıkar.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Dediklerinizi şu sırayla yaptım:

-Evdeki tüm fişleri söküp, lamba anahtarlarını kapattım.
-Faz-toprak arası akkor lamba yandı KAK attı.
-Nötr-toprak kısa devre yaptım KAK ta hiçbir şey olmadı.
-KAK kapalı KAK çıkışı faz-nötr kısa devre olmadı bu kez.
-Nötr-toprak gerilimi 0.8V tüm evde de yine 0.8-1V arası
-Şimdi farkettim fişleri sökünce birçok prizde nötr-toprak kısa devre oluyor. Bazılarında aleti nötr-toprak arasına sokunca kısa devre diyip ötüyor hemen KAK atıyor. Bazıların atmıyor ama biraz daha beklesem atar muhtemelen.
 
Dediklerinizi şu sırayla yaptım:

-Evdeki tüm fişleri söküp, lamba anahtarlarını kapattım.
-Faz-toprak arası akkor lamba yandı KAK attı.
-Nötr-toprak kısa devre yaptım KAK ta hiçbir şey olmadı.
-KAK kapalı KAK çıkışı faz-nötr kısa devre olmadı bu kez.
-Nötr-toprak gerilimi 0.8V tüm evde de yine 0.8-1V arası
-Şimdi farkettim fişleri sökünce birçok prizde nötr-toprak kısa devre oluyor. Bazılarında aleti nötr-toprak arasına sokunca kısa devre diyip ötüyor hemen KAK atıyor. Bazıların atmıyor ama biraz daha beklesem atar muhtemelen.
Kanımca,
Sizin devrede herhangi bir sorun yok.
Toprak ve Nötr arasının kontrolü acvolt ile yapılmalıdır. O şekilde yaptığınızda 1v civarında görmüşsünüz, bu da gayet normal.
Zaten,
Toprak ; evdeki toprak hattıdır.
Nötr ; Şebeke trafosundan gelen toprak hattı dır.
Sağlıkla kullanabilirsiniz.
Sorunsuz günler.
 