(Çözüldü) Evde Kısa Devre Sorunu

Kaçak akımı kapatınca nötr-toprak kısa devre değil. Ana şalter, kaçak felan hepsi açıp bakmıştım o zaman kısa devre oluyor. Ama KAK atmıyor sanırım arada multimetre olduğundan. Nötr-Toprak arası evde 1 volt düzeylerinde görünüyor, bahçede 0 volt du yanlış hatırlamıyorsam. Dediğiniz her şeye bakıp kontrol edicem.
Topraklamınız iyi demek ki. Bahçede topraklama için ayrı hat var demiştiniz kısa mesafeli bir hat olmalı. 0 Volt görüyorsanız çok iyi. 0 volt varsa topraklama yoktur diye düşünmeyin. Dediğimiz testleri yaparsanız zaten ortaya çıkar.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Dediklerinizi şu sırayla yaptım:

-Evdeki tüm fişleri söküp, lamba anahtarlarını kapattım.
-Faz-toprak arası akkor lamba yandı KAK attı.
-Nötr-toprak kısa devre yaptım KAK ta hiçbir şey olmadı.
-KAK kapalı KAK çıkışı faz-nötr kısa devre olmadı bu kez.
-Nötr-toprak gerilimi 0.8V tüm evde de yine 0.8-1V arası
-Şimdi farkettim fişleri sökünce birçok prizde nötr-toprak kısa devre oluyor. Bazılarında aleti nötr-toprak arasına sokunca kısa devre diyip ötüyor hemen KAK atıyor. Bazıların atmıyor ama biraz daha beklesem atar muhtemelen.
 
Dediklerinizi şu sırayla yaptım:

-Evdeki tüm fişleri söküp, lamba anahtarlarını kapattım.
-Faz-toprak arası akkor lamba yandı KAK attı.
-Nötr-toprak kısa devre yaptım KAK ta hiçbir şey olmadı.
-KAK kapalı KAK çıkışı faz-nötr kısa devre olmadı bu kez.
-Nötr-toprak gerilimi 0.8V tüm evde de yine 0.8-1V arası
-Şimdi farkettim fişleri sökünce birçok prizde nötr-toprak kısa devre oluyor. Bazılarında aleti nötr-toprak arasına sokunca kısa devre diyip ötüyor hemen KAK atıyor. Bazıların atmıyor ama biraz daha beklesem atar muhtemelen.
Kanımca,
Sizin devrede herhangi bir sorun yok.
Toprak ve Nötr arasının kontrolü acvolt ile yapılmalıdır. O şekilde yaptığınızda 1v civarında görmüşsünüz, bu da gayet normal.
Zaten,
Toprak ; evdeki toprak hattıdır.
Nötr ; Şebeke trafosundan gelen toprak hattı dır.
Sağlıkla kullanabilirsiniz.
Sorunsuz günler.
 