şalt odası aydınlatması

nef

Üye
Katılım
28 Mar 2019
Mesajlar
15
Puanları
1
merhaba arkadaşlar,
elimde a=5.10m ve b=7.30m lik bi şalt odası var. Eo=200 lux olmalı. yükseklik H=4.10m. hç=0.85 olsa h=3.25 yapıyor. buradan k=0.92 yapıyor. verimlilik (n) ise tablodan 0.31 seçmiş olalım. kirlenme faktörünü 1.25 seçtim. buradan fi sıfır 200x37.23x1.25/0.31 işleminden 30024.193lm çıkıyor. fi bir ise 2350lm alınmalı, 2x36W floresan armatür kullanmalıyım. son olarak 30024.193/2350 = 12 çıkıyor. bir armatürde 2 adet lamba olduğuna göre bu sayı 6 ya düşer.

sorun şu ki şirketteki eski mühendis daha büyük bir yer (10.15 x 5.75) için de 6 armatür kullanmış. emin olamadım. yardımcı olabilir misiniz?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

Forum istatistikleri

Konular
128,162
Mesajlar
915,577
Kullanıcılar
449,922
Son üye
11akif

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst